今日刚完成的卫生间排水管道,请大家提提意见。先谢谢大家了。
今日刚完成的卫生间排水管道,请大家提提意见。先谢谢大家了。
2楼
像这种吊顶的时候要做防水吗?
回复
3楼
支管吊环放在梁的另一边会不会更好?你这种施工空间宽裕的地方用正三通,90度弯头??你们那里监理不发表意见???:o
回复
4楼
aliu175849 发表于 2013-4-16 08:14 支管吊环放在梁的另一边会不会更好?你这种施工空间宽裕的地方用正三通,90度弯头??你们那里监理不发表意见?? …我就是监理,我也感觉不行啊,可是那天做一层地埋管时,甲方业主就在现场我问过甲方负责人90度弯头与正三通的问题需不需要要求施工方整改,他说不用。我感觉不妥所以才发此贴,想让大家说说意见的。施工方是南方的,他们称在上海地区 都是这样做的。麻烦给具体指点一下吗?谢谢
回复
5楼
此排水支管,可以用90度弯头和TY型三通的
回复
6楼
90度弯头是不是要带检查口,与横管连接用顺水三通是不是好一些。
回复
7楼
说也白说了,怎么改?全拆了重弄?施工单位打人的心都有
回复
9楼
坐等讨论结果:)
回复
10楼
个人觉得没啥问题。双45度弯头用于立管转水平横管时采用。
回复
11楼
ghhgps 发表于 2013-4-17 10:34 90度弯头是不是要带检查口,与横管连接用顺水三通是不是好一些。存水弯下的弯头才带检查口呢、、
回复
12楼
坐便器一般最好用存水弯
回复