本帖最后由 jerrywangcai 于 2013-4-15 15:47 编辑 地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 or 1.05? 还是其他在哪本规范有说明?请各位高手多多指教谢谢
本帖最后由 jerrywangcai 于 2013-4-15 15:47 编辑
地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 or 1.05? 还是其他
在哪本规范有说明?请各位高手多多指教
谢谢
12楼
不同规范对水浮力和抵抗力的分项系数有不同的取值,造成设计人员分项系数取值时的混乱。
《荷载规范》中第 3.2.5条规定,抵抗水浮力的结构自重作为永久荷载,对结构有利组合时其分项系数γG取1.0是无争议的,但水浮力是可变荷载,其分项系数γQ应如何取值呢?在该条第3款中,“对结构倾覆、滑移和漂浮验算,荷载的分项系数应按有关结构设计规范的规定采用”。在查阅相关的结构设计规范中,民用建筑地下室及人民防空地下室均未涉及到此项内容,只有《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069提到了关于水浮力可变荷载的分项系数问题。
《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第5.2.2条和5.2.3条中比较清楚的表述了,对于抗浮结构的设计,地表水或地下水作用应是第一可变荷载,1)在进行结构构件的强度计算时,它的分项系数取为1.27;即,在结构构件的强度计算时,水浮力的基本组合设计值为标准值乘上1.27。2)当计算整体抗浮的稳定性时,抵抗力只计入永久荷载,水浮力采用标准值乘以抗力系数Ks(取1.05)。民用建筑地下室和给排水构筑物在使用功能上存在着一定的差异,但其水浮力的作用和结构的受力性能应是相似的。在相关规范还没有做出明确规定之前,此规范的相关参数值得借鉴。3)若设计者对抗浮水位存在质疑,应将水浮力按荷载规范中的永久荷载和可变荷载的方法来确定分项系数。根据《建筑结构荷载规范》第3.1.1条的条文说明,“按《工程结构可靠度统一标准》GB50153的规定,水位不变的水压力按永久荷载考虑,水位变化的水压力按可变荷载考虑”,是否可以理解为当抗浮水位平室外地坪时,水压力是不可能再增加了,视为不变的水压力。加之,在验算抗浮时,水浮力为主要可变荷载效应来控制的组合,它的分项系数宜取1.20;当抗浮水位低于室外地坪,水压力有可能再增加,视为可变荷载,它的分项系数宜取为1.4。
回复
13楼
学习学习了额
回复
14楼
单纯算抗浮系数时1.05,如果算防水板的配筋系数时1.4
回复
15楼
小手一抖,金币拿走
回复
16楼
小手一抖,金币拿走
回复
17楼
整体抗浮1.05,算配筋可以用1.3
回复
18楼
jasonyerkes 发表于 2016-11-29 23:23 不同规范对水浮力和抵抗力的分项系数有不同的取值,造成设计人员分项系数取值时的混乱。《荷载规范》中第 …总结的很好,施岚青书上说:地下水位不急剧变化可按永久荷载考虑,急剧变化可按可变荷载考虑。
回复
19楼
水池设计规范上是那一章节的呢
回复
20楼
地基基础设计规范5.4.3 取1.05
回复