请教大家,风机盘管回风风道的合理长度应该是多少啊??还有送风的??
请教大家,风机盘管回风风道的合理长度应该是多少啊??
还有送风的??
2楼
没有具体的长度,根据风压确定。
回复
3楼
据风机盘管的静压值确定,或经阻力计算确定。
回复
4楼
一般余压型风机盘管回风和送风总长度不宜超过2-3米。
回复
5楼
风机盘管回风管不宜超过1米,高静压风机盘管送风管不宜超过5米,普通风机盘管送风管不宜超过2米。
回复
6楼
其实都是经验数值,要看具体情况了。我的经验是送风管长度大于回风管长度,合理布置风口,调整风机盘管位置,最后看风压。但是普通的风盘出口静压力为零。。。。。风机盘管送风和回风管也不能太长,具体的要看风机盘管的布置是否满足负荷要求。
供参考!!
回复
7楼
风机盘管回风管不宜超过1米,高静压风机盘管送风管不宜超过5米,普通风机盘管送风管不宜超过3米。
这是一般的限值
回复
8楼
一般都不会超过3米吧,毕竟压头就那么大点
再远了,风就吹不出来了
回复
9楼
"流浪的考拉" 那头像是你吗?
回复
10楼
呵呵,不讨论技术问题谈论我头像什么意思啊,你认识我吗
回复
11楼
不过有时和样本也有关系有选不出适合的风机盘管的时候,多看几个版本.冷量优先考虑就是
回复