CFG地基处理方式 与 独立基础
lbhw0168
lbhw0168 Lv.2
2013年04月15日 11:53:55
来自于地基基础
只看楼主

最近校核某建筑物图纸,建筑物采用独立基础,地基已经采用CFG复合地基(满堂红均匀布置增强体),处理后的复合地基承载力为300kPa。 我觉得满堂红方式的CFG复合地基用于筏板基础,肯定是没有问题的。但是先满堂红进行CFG地基处理,再根据处理后的地基承载力300kPa去计算独立基础,我觉得不太合适,因为CFG是桩、土、褥垫层共同承担荷载,而依据高承载力计算出来的独立基础面积较小,而且独立基础的位置与CFG增强体的位置关系不确定,有可能正好位于增强体之间的土体上,这时仅仅是褥垫层和土体来承担荷载(比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置),这时基底下地基承载地肯定不是

最近校核某建筑物图纸,建筑物采用独立基础,地基已经采用CFG复合地基(满堂红均匀布置增强体),处理后的复合地基承载力为300kPa。
我觉得满堂红方式的CFG复合地基 用于筏板基础,肯定是没有问题的。
但是先满堂红进行CFG地基处理,再根据处理后的地基承载力 300kPa去计算独立基础,我觉得不太合适,因为CFG是桩、土、褥垫层共同承担荷载,而依据高承载力计算出来的独立基础面积较小,而且独立基础的位置与CFG增强体的位置关系不确定,有可能正好位于增强体之间的土体上,这时仅仅是褥垫层和土体来承担荷载(比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置),这时基底下地基承载地肯定不是 300kPa。
如果先计算出独立基础大小,在根据独立基础位置、大小去进行CFG处理(布置增强体位置)我觉得还是没问题的(规范明确独基可用CFG)。





补充内容 (2013-4-15 14:04):
请讨论:建筑物明确采用独立基础,是否可以先满堂红做CFG复合地基,再根据提高后的承载力计算独基底面积。还是先计算独基底面积,再根据独基大小、位置再进行CFG地基处理
免费打赏
zhenliulian
2013年04月15日 17:03:57
2楼
若是先地基处理得的话,就减小桩距和桩径,满堂红。加厚垫层。
如果独基底面尺寸小于桩距,适当加大独基尺寸。
也不是不可以吧。
回复
luyinan77777
2013年04月16日 16:20:18
3楼
一起学习。。。。。
回复
antkingg
2013年04月16日 19:01:51
4楼
做增强体土体间的载荷板试验
这样就安全了
回复
阿土怕瓦落地
2013年04月16日 19:30:41
5楼
规范明确要求先试桩么,CFG为刚性桩,只做在独立基础下即可,按300没问题的,实在不放心不计端承,不修正基础即可。
回复
xiixii2006
2013年04月16日 21:51:40
6楼
我觉得没有问题的,CGF本来就有改善土质的作用,不知道楼主CGF的桩距离多少,建议吧桩距改小,同事基础稍做扩大并没有什么不妥
回复
wxf20072008
2013年04月18日 10:44:14
7楼
xiixii2006 发表于 2013-4-16 21:51 我觉得没有问题的,CGF本来就有改善土质的作用,不知道楼主CGF的桩距离多少,建议吧桩距改小,同事基础稍做 …我认为没问题,因为CFG是地基处理,而不是桩基,故基础下不一定布桩。
回复
cnwcnw1122
2013年08月16日 12:26:41
8楼
有可能形成独立基础下就一根放置在独基一个角上的CGF桩,那么肯定会出问题。
回复
x1xqq
2013年08月16日 13:51:03
9楼
比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置
当有个别情况如此的话,不均匀沉降一定发生。
回复
djf165901
2013年08月16日 15:21:43
10楼
褥垫层做厚点,应该问题不大 ,或者基础形式调整为柱下条形基础 ,一切都OK了
回复
xjg2010
2013年10月29日 21:28:04
11楼
基础形式调整为柱下条形基础 ,这是个好办法
回复

相关推荐