湿式报阀室放水,喷淋泵不启动是什么原因?很迷惑
hlkzy901010
2013年04月13日 12:59:17
只看楼主

之前在其他地方看到这样一个问题:有人回答说:那我想问的是:我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。

之前在其他地方看到这样一个问题:



有人回答说:



那我想问的是:



我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。

免费打赏
zeng9002@co163
2013年04月16日 11:23:45
12楼
一个湿式报警阀 搞这么复杂,放水后,只要看到湿式报警阀前的压力大于后面的压力,即可有水经过,有水经过这是其一,然后看各阀门是否堵赛,一点,排水管下面有个孔板是防止水流向水沟的,如果没有那个 那水可能流不上去。拍照上来
回复
zeng9002@co163
2013年04月16日 11:24:36
13楼
然后再查电气啊
回复
lsbfhqbl
2013年04月16日 15:45:33
14楼
看了半天,我觉得延迟期前的过滤器应该清理一下。。。
回复
wt1181649779
2013年04月16日 20:03:34
15楼

我是来学习的!
回复
kunzi007
2013年04月16日 22:06:24
16楼
本帖最后由 kunzi007 于 2013-4-16 22:25 编辑

我来说两句吧。个人觉得,既然手动打开主泵后,水力警铃可以报警,个人觉得报警阀应该不是最大嫌疑,建议先排除以下问题:
从你的描述可以知道,问题主要出稳压泵和电接点压力表设置上,当然也跟管网低压过低有关。要知道自喷系统的工作原理是通过稳压泵出水管上的电接点压力表的示数变化来启动自喷泵的。只有压力上升到设定值(如果稳压泵在泵房内,可设定到0.76MPa;如果在屋顶水箱间内为0.(76-H(水箱低水位与自喷泵的高差))),电接点压力表发出电信号,自动启动自喷泵。
解释几点你的疑问:
1. 电接点压力表无读数。可能的原因是压力表坏了,管网中不太可能一点压力都没有,换一块试试,如果还没有压力,说明管网漏水。
2. 放水时,水力警铃不响。个人认为可能是管网中水压过低(管网有渗漏或其它原因),导致稳压泵平时稳不住压,水压过低,以致于水不足以充满延迟器,当然就不可能报警。
3. 根据消防的要求,自喷泵开启以后不宜自动停泵(实际也可能就是这么设计的),只能手动停泵,所以不要指望压力高到一定程度以后会自动停泵。
4. 泄压阀至少也得DN100的,泄压值要调,建议可以做到0.9或1.0MPa,不能比稳压泵的停泵压力还低。
问题解决了,最好给大家回个贴,把问题列出来,共同学习一下!
回复
4c9c
2013年04月16日 22:06:57
17楼
很喜欢这要的贴子,相当不错,学习了。
回复
fengjiyelun
2013年04月17日 11:08:48
18楼
现实的问题
回复
a15839167949
2013年04月17日 19:09:13
19楼
非常棒的文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
a15839167949
2013年04月17日 19:09:35
20楼
非常棒的文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
a15839167949
2013年04月17日 19:10:00
21楼
非常棒的文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开