之前在其他地方看到这样一个问题:有人回答说:那我想问的是:我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。
之前在其他地方看到这样一个问题:
有人回答说:
那我想问的是:
我现在就在这块感觉迷惑,希望大家不要怕麻烦,帮我分析一下。谢谢。
2楼
看看稳压系统接管有没有接错。湿式报警阀上压大于下压,不会起泵。
回复
3楼
1. 1、“报警阀的上压低于下压”。继续在阀后泄水,观察有无水注入延迟器,如无,这根管好像是DN15的,可能会在管路被堵了。但另一个,阀门厂家起动主泵后,压力开关动作、警铃响,又说明通往延迟器、警铃的管路是通的。可能性有两个,a、主阀体有问题,水流无法进入延时器;b、若有水注入延时器,且从警铃水轮出来,但无法带动警铃,是因为湿式报警阀前后压差不足够大,或者延时器、警铃报警管路阻力过大,导至压力、流量减少,不足推动警铃报警和压力开关动作。
说明试水时,下压与上压的差值不足以克服阻力。一般现场不会,要么就是管堵了,要么就是阀有问题。因为不能以起泵后下压与上压的差值来衡量。
2. 、“施工方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节。”这句话怎么理解?
泄压起点,一般比系统正常压力稍高一点。管径如消防、喷淋一起的话,至少100,单独配的话65也有。具体的话要通过流量计算了。
3. 要仔细查查是不是高位水箱回水管接在湿式报警阀上端了。
回复
4楼
报警阀压力开关是可调整的,你用一副万用表,两根线搭上去,起泵,警铃响,看有没有通。你放水有一个试验阀位置。如果你选择排水阀放水测试。。。根据上下压差,需要一定时间。主要听声音,延时器里有声音就代表管路通。不起泵,也许是压力开关损坏,也许是线路没接对。
泄压阀问题。对于室内管道,泄压阀都是可调型的。根据管道需求的最大压力。来进行调整。最简单就是开泵,然后调整,观察原来表,让数值保持在你需求上。一开始可以稳压泵,慢慢加上去调整。
至于阀门前和阀门后的数值。你确定你泄压阀没有装反?一般泄压阀是作为排水管处安装,要么排水排掉。要么回到泵的进水管。
如果是泵,出水口,泄压阀,管道。。。。这个顺序装的。然后泄的不是系统压力。。。。泄压阀不是泄泵的扬程。。。。而是系统水压。。。不是说我打出去的水压力会小。。。。
回复
5楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-13 13:06 看看稳压系统接管有没有接错。湿式报警阀上压大于下压,不会起泵。呵呵,知道了为啥水箱的稳压管一定要接到报警阀前面
回复
6楼
好东西了,学习了
回复
7楼
报警阀放水不报警,有4个可能:1.阀体阀瓣下的一圈好像是8个去延迟器的小孔被小石头堵住,必须拆开阀体前盖板用压缩空气逐个通过去延迟器管子反冲吹扫;2.延迟器下排水补芯配件忘记安装;3.警铃水轮被垃圾卡住;4.延迟器管路堵住。
回复
8楼
同意楼上说法
回复
9楼
不怎么懂希望学到更多知识
回复
10楼
好东西了,学习了
回复
11楼
有没有图纸或者现场照片啊?
回复