采暖管内外热镀锌钢管连接方式地下车库采暖管道内外热镀锌钢管连接方式,当管径大于100用什么连接方式,卡箍式还是焊接
采暖管内外热镀锌钢管连接方式地下车库采暖管道内外热镀锌钢管连接方式,当管径大于100用什么连接方式,卡箍式还是焊接
2楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复
3楼
谢谢楼主的分享
回复
4楼
都可以的 ,你的暖管温度最高多少,如果太高就用焊接,卡箍式连接有胶垫,长期热胀冷缩不好,但是现在也有用的,只要质量好技术硬就行,记得要做好防腐处理!
回复
5楼
焊接比较好:)
回复
6楼
内外热镀锌钢管啥时候可以焊接了?内壁的二次镀锌怎么办? 无缝钢管、焊接钢管可以焊接,镀锌钢管大管径卡箍吧,一般采暖管道大管径不都是焊接钢管吗?
回复
7楼
首先说明采暖使用镀锌管不允许焊接,DN50一下的镀锌管要丝接,超过DN50的采暖管道要使用无缝钢管焊接,超过DN200的要使用螺纹管焊接。
回复
8楼
焊接:):):)
回复
9楼
风往北吹 发表于 2013-5-1 15:10 首先说明采暖使用镀锌管不允许焊接,DN50一下的镀锌管要丝接,超过DN50的采暖管道要使用无缝钢管焊接,超过 …请问,出自哪里,谢谢