寒冷地区,地下车库采暖负荷计算
sdswh29
sdswh29 Lv.2
2006年08月03日 21:48:40
来自于中央空调
只看楼主

寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。请教采暖负荷的计算。条件:小区地下车库,车库为全地下,顶板上覆土半米,通风换气次数为6次每小时。

寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。
请教采暖负荷的计算。
条件:小区地下车库,车库为全地下,顶板上覆土半米,通风换气次数为6次每小时。
zhangxin135
2006年08月03日 22:41:57
2楼
现在地下车库很少采暖的,负荷比较小,至于通风,很少或者不用。
常见的做法是车库入口设置热风幕
或者在入口处,局部喷淋管道做电伴热
回复
sdswh29
2006年08月05日 21:45:31
3楼
对,我们这里也很少做,通风也是不怎么开;只是情况特殊,要求做,请教负荷的算法,考虑通风情况,谢谢各位高手!
回复
dongzhongguo
2008年04月24日 11:11:42
4楼
按五度值班温度设计
回复
llfchs
2008年04月28日 13:47:31
5楼
寒冷/严寒地区地下车库热风供暖较多,较简单的方法如下,供参考:
1.考察当地不同深度下的土壤实测月平均温度(-3.20米以下一般情况下都比5℃高),是否需要计算与土壤间的换热损失。
2.室内/外分别按照5℃/冬季室外通风计算温度进行计算,通风量*温差*比热*1.15。
通风量应按照6次/小时换气次数,15%的富裕系数。
尽量作一些排风热回收的技术措施,否则,加热量可能会大得业主承受不了。
回复
f_jg2003
2008年04月28日 15:56:15
6楼
通风不会总开的,如果按6次通风来计算采暖热负荷会把业主吓死的吧。