请教各位医院里面的IT系统怎么理解
chen1991223
2013年04月12日 14:24:05
只看楼主

看《08SD706-2+医疗场所电气设计与设备安装》这本图集,对IT系统不太理解。第9页里面是用单相隔离变压器220V/220V,二次侧的设备不接地,那这个应该是电气分隔吧?怎么变成IT系统了,还做绝缘监视?第15页和第16页里面,IT系统的设备外壳是与TN-S系统里面的PE相连的,这个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统,那么IT系统的设备接地怎么弄?整个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统的话,IT系统做专门的接地和TN-S的接地又不联系的话,又不现实。

看《08SD706-2+医疗场所电气设计与设备安装》这本图集,对IT系统不太理解。
第9页里面是用单相隔离变压器220V/220V,二次侧的设备不接地,那这个应该是电气分隔吧?怎么变成IT系统了,还做绝缘监视?

1.jpg
2.jpg
3.jpg

第15页和第16页里面,IT系统的设备外壳是与TN-S系统里面的PE相连的,这个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统,那么IT系统的设备接地怎么弄?
整个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统的话,IT系统做专门的接地和TN-S的接地又不联系的话,又不现实。
如果IT系统里面的设备是放在地面上,那这就变成了电气分隔,二次侧设备是不能接地的,这就不是IT系统了,就不需要做绝缘监视了。


这到底该怎么理解?
1. 整个大楼是TN-S系统,而某个房间是IT系统,那么IT系统的T是怎么接地的?是直接与楼层的钢筋相连,还是什么
2. IT系统里面的设备是放在地面上,那这应该是电气分隔了吧?也就不需要做绝缘监视了吧


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
dianqipanli
2013年04月12日 21:31:29
2楼
也不是懂得,
《实用接地技术专辑》一书有一段论述:
三、医院
(三)医疗室的不接地配线方式
1.不接地配线方式的要求
停电会导致重大医疗事故的医用电气设备的医疗室的插座回路应采用不接地配线方式以提高供电可靠性。不接地配线方式的目的是电路的一线接地时能继续供电,为此电路的对地阻抗要高,以减少接地短路电流,同时为防止发生二线对地短路,在不接地配线方式中必须设置绝缘监视装置。
为了保证电路对地阻抗高,有必要抑制隔离变压器配线和使用的医用电气设备对地电容值在一定数值以下。为此医用隔离变压器的最大额定容量为7.5KW,并要求具有足够小的漏电数值。
不接地配线方式电源侧的绝缘监视装置应带有..................。
还是参考一个资料吧。(见附件)
回复
zs19770211
2013年04月15日 21:34:17
3楼
我是来打酱油的,顺便学习!
回复
mdysq
2013年04月15日 23:09:03
4楼
1、《医用IT系统在医疗场所的应用》邵建勋
2、《医用IT系统在医疗场所的应用及相关规范》
回复
zff380752768abc
2013年04月16日 10:31:59
5楼
学习学习一下
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:20:14
6楼
天正用法有电脑那
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:20:39
7楼
天正有起来比cad好么
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:21:02
8楼
天正用起来难得很
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:21:29
9楼
怒了~~~~~~~
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:22:27
10楼
医院的电气设计feishiduoshao
回复
m13474371300
2013年04月17日 10:22:58
11楼
竟然有字数的限制
回复

相关推荐

APP内打开