空调水系统关于同程与异程的问题
nuannuan941
2013年04月12日 11:35:31
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑 采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例:※顺义一中宿舍楼干管同程上供下回单管顺序式※马家堡高层住宅的户内同程系统下图所示室外热水采暖干管同程系统中,1#、2#、3#楼的室内系统均相同,而供水管段A-B、B-C和回水管段D-E、E-F的管径均相同,如果不进行调节,试判断哪一幢建筑得到的流量相对最少?

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑

采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?

答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例:

顺义一中宿舍楼干管同程上供下回单管顺序式

马家堡高层住宅的户内同程系统

下图所示室外热水采暖干管同程系统中,1#、2#、3#楼的室内系统均相同,而供水管段A-B、B-C和回水管段D-E、E-F的管径均相同,如果不进行调节,试判断哪一幢建筑得到的流量相对最少?

18.jpg

这是一个同程系统供水管的末端,又是回水管的起始端。

沿水流方向,供水管自A→B的流量大于B→C,但管径相同,因此水力坡降先陡后平;回水管则相反,自F→E的流量小于E→D,但管径相同,因此水力坡降先平后陡。先陡后平的供水管水力坡降线,与先平后陡的回水管水力坡降线,画在水压图上,不就是很形象的“两头大、中间小”的资用压差吗?

19.jpg

在水压图上,可清楚地看到2#建筑的许用压差相对最小。由于“室内系统均相同”,因此其得到的流量相对最少。这也是同程系统的一种常见的现象。如果A→B水力坡降过大,而F→E水力坡降过小,有可能使两根水力坡降线相交,与2#楼的连接点还有可能出现“逆循环”,即许用压差为负值。这在异程系统是不会发生的。

20.jpg

同程式系统的设计要点:

A 使供、回水管的水力坡降(比摩阻)相近;
B 使供、回水管的水力坡降线尽量远离,即尽量减少“共同段”阻力损失所占的比例。
C 许用压差和环路阻力损失相匹配。

18.jpg


19.jpg


20.jpg

免费打赏
ntwto1910896220
2013年05月03日 16:01:19
12楼
很好,新手学习中,谢谢分享。:lol
回复
a419837765
2013年05月03日 19:01:19
13楼
那有些主管是平行布置的,有些又是上下的,这怎么说呢?
回复
laiwen56
2013年05月04日 13:57:50
14楼
学习中!谢谢大家分享!
回复
ufooow
2013年05月04日 21:15:30
15楼
谢谢楼主,使我对同程、异程有了进一步认识。
回复
ssccjjun
2013年05月05日 23:13:24
16楼
那要是供回水管不是都是相同的管径呢,采用变径会不会好一点?
回复
ngu_flowfly
2013年05月06日 11:36:30
17楼
风管的比模阻跟水利里面的一样吗
回复
wzs315
2013年05月16日 19:48:26
18楼
找的好辛苦真好楼主辛苦里详细
回复
yiyisnowfox
2015年11月09日 11:21:21
19楼
学习学习~
回复
攻城师56180
2015年11月14日 16:15:18
20楼
水力坡降是先陡后平
回复
小李子920108
2015年11月14日 21:24:37
21楼
很好,太需要了,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开