在集中供热或空调系统中,热水或冷水有水力管网输送到各个用户.一个按照设计要求理想运行的供热或空调系统,各个用户都能够获得设计水流量,满足用户室内温度的舒适性要求和系统运行的节能性要求,避免了用户投诉和能源浪费.这样的系统就是实现了水力平衡的系统,否则,就是水力不平衡或水力失调的系统.
在集中供热或空调系统中,热水或冷水有水力管网输送到各个用户.一个按照设计要求理想运行的供热或空调系统,各个用户都能够获得设计水流量,满足用户室内温度的舒适性要求和系统运行的节能性要求,避免了用户投诉和能源浪费.这样的系统就是实现了水力平衡的系统,否则,就是水力不平衡或水力失调的系统.
2楼
我国以往建成的各类建筑,在设计时大多没有考虑在集中供热和集中空调系统中设置水力平衡阀,因此比较普遍的存在水力失调现象,系统中总有室温过热或过冷的用户.近年来,随着房地产业的快速发展,各类建筑的集中热水和集中空调面积越来越大,达到几十万平方米已不鲜见,水力失调现象变得尤为突出,这就迫使业主或物业管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源,以满足用户的要求.这种长期的不合理的运行,不仅不能解决供热或供冷品质不高的问题,还造成了大量的能源浪费.
回复
3楼
在水力管网系统中,当某些环路存在剩余压头时(即某些环路的阻力过小时),这些环路的实际流量就将超过设计流量,这就必然造成其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的,称为静态失调。这种失调是先天性的,根本性的,如不采取措施予以纠正,其不良影响在系统中将始终存在。
对于建筑中大量的供热和空调系统水力平衡失调的问题,通过调研,测试和实际改造工作,我们发现,在房屋用户对供热和空调品质强烈投诉的背后,存在着巨大的能源浪费。
当前面对地球升温、世界性能源供应紧张的形式,提高节能,减少能源浪费,具有重要意义!
回复
4楼
应该还有后续吧?
期待lz 的分享
回复
5楼
安装了平衡阀是不是就一定能解决供热或供冷品质不高的问题,还能解决造成了大量的能源浪费的缺陷呢?平衡阀在水系统中到底是起到节能作用呢还是额外耗能功能?http://co.163.com/forum/content/166_803926_1.htm“令人哭笑不得平衡阀”给出了一个实际案例,去看看哦!在忽悠平衡阀之前千万不要忘记平衡阀自身是存在节流损失的!
回复