本帖最后由 krysta 于 2013-4-11 10:20 编辑 事情是这样的:我们这的开发商为通过验收,在卫生间打排气孔,直径130MM,在卧室打空调管孔,直径70MM,全部打在结构柱上[为“L”形或“-”形柱,且已打断边缘受力钢筋。 每层六户,共66户,无一幸免。整楼共约44根柱子,打排气孔的柱子整楼共8根,打空调孔的6根。 请问现在有什么技术可以修复至可用吗?非常担心!现在的开发商太不重视质量了,太不负责了,真是无语的!饿而且感觉现在很多的房地厂工程都是这样干出来的,这一类工程好多都是甲方与施工单位是一家,监理也是一家,说不是一家,其实还是一家,同体监理及腐败监理给我们的建造产品带来了好多不利的因素。

本帖最后由 krysta 于 2013-4-11 10:20 编辑


事情是这样的:我们这的开发商为通过验收,在卫生间打排气孔,直径130MM,在卧室打空调管孔,直径70MM,全部打在结构柱上[为“L”形或“-”形柱,且已打断边缘受力钢筋。

希望结构加固的朋友们能有好方法帮我们解决这种问题,先谢谢大家帮助!


免费打赏
wangxiaojian614
2013年04月13日 19:09:51
22楼
问题不大,施工单位按理应该提前预留孔洞,但事实已造成,如果可以的话,业主集体找开发商要些优惠了
回复
czff
2013年04月13日 21:49:07
23楼
11层是不是框剪的?这么多的柱子钢筋打断是肯定不行的,应将切断柱筋处梁板先进行支撑,然后将切断钢筋处上下混凝土凿开,将钢筋头露出,然后将钢筋焊接连通。如箍筋也被切断同样处理。之后,进行清除浮渣,完全清理干净后支撑模板,用高一标号细石微膨胀混凝土进行浇注,也可在浇注前涂界面剂。加固完毕后,待混凝土凝结后,看加固情况,如不放心,可再考虑粘贴碳纤维。(不赞成用角钢锚栓加固法,会给本已薄弱的柱子又打了无数的洞,写这么多,实在也是很生气)
回复
萧剑
2013年04月13日 22:47:51
24楼
打洞也看看有没有打到重要部位,一般剪力墙问题不大,但尽量不要破坏受力钢筋
回复
q2518275739
2013年04月14日 19:43:47
25楼
应该问题不大 毕竟洞口不大
回复
q345383028
2013年04月16日 10:29:09
26楼
可能有点危险
回复