11层住宅楼多处结构柱被野蛮打洞,怎么办
krysta
krysta Lv.2
2013年04月11日 10:19:07
只看楼主

本帖最后由 krysta 于 2013-4-11 10:20 编辑 事情是这样的:我们这的开发商为通过验收,在卫生间打排气孔,直径130MM,在卧室打空调管孔,直径70MM,全部打在结构柱上[为“L”形或“-”形柱,且已打断边缘受力钢筋。 每层六户,共66户,无一幸免。整楼共约44根柱子,打排气孔的柱子整楼共8根,打空调孔的6根。 请问现在有什么技术可以修复至可用吗?非常担心!现在的开发商太不重视质量了,太不负责了,真是无语的!饿而且感觉现在很多的房地厂工程都是这样干出来的,这一类工程好多都是甲方与施工单位是一家,监理也是一家,说不是一家,其实还是一家,同体监理及腐败监理给我们的建造产品带来了好多不利的因素。

本帖最后由 krysta 于 2013-4-11 10:20 编辑


事情是这样的:我们这的开发商为通过验收,在卫生间打排气孔,直径130MM,在卧室打空调管孔,直径70MM,全部打在结构柱上[为“L”形或“-”形柱,且已打断边缘受力钢筋。

希望结构加固的朋友们能有好方法帮我们解决这种问题,先谢谢大家帮助!


免费打赏
woxuan100
2013年04月12日 15:06:47
12楼
开洞前应该先把具体位置提供给设计院复核一下,设计院同意打洞就没问题了。
回复
cj200321700
2013年04月12日 16:02:06
13楼
补强下 碳纤加强抗剪或者沾钢
回复
萧萧风
2013年04月12日 16:07:15
14楼
得看洞的位置对柱受力影响大不大,如果是在柱边肯定需要加强,如果是在柱中间,并且相对柱总尺寸来说不大,那就应该没什么问题
回复
qq274172068
2013年04月12日 16:42:56
15楼
规范规定边缘构件不得因洞口或是预埋件等削弱柱截面
回复
weidaxiao
2013年04月12日 17:32:23
16楼
让施工方找加固公司吧。。。
回复
luyinan77777
2013年04月12日 17:41:15
17楼
现在施工还真是敢做。。。
回复
帅气的混凝土
2013年04月12日 23:40:15
18楼
应该确定是剪力墙体,还是边缘构件,如果是剪力墙体,没什么问题。边缘构件,就要采取方法补强了。
回复
ggquan0601
2013年04月12日 23:49:03
19楼
这个得看具体的情况,不是不能打,要看具体在什么地方,有照片或者图纸就好看了
回复
mm880103
2013年04月13日 12:27:36
20楼
现在房地产开发商太吓人了。
回复
cld214346548
2013年04月13日 16:40:54
21楼
没问题的,7楼说得很好啊
回复

相关推荐