记得大学时老师说框架结构柱要对齐,避免刚度和承载力突变。可是实际工程中,并不是所有柱都对齐吧?1、柱是否可以错层不对齐?比如四层框架的结构,在第三层中能否可以抽掉几根柱子?2、如果框架柱不对齐,在设计计算中应该依照的根据是什么?
记得大学时老师说框架结构柱要对齐,避免刚度和承载力突变。可是实际工程中,并不是所有柱都对齐吧?
1、柱是否可以错层不对齐?比如四层框架的结构,在第三层中能否可以抽掉几根柱子?
2、如果框架柱不对齐,在设计计算中应该依照的根据是什么?
12楼
为什么非要这样做呢,结构是不能任人随意摆布。
回复
13楼
dbjlsxz 发表于 2013-4-11 16:20 为什么非要这样做呢,结构是不能任人随意摆布。
我没有想蹂躏建筑。。就是今天一个同学这样问我,我也找不到答案,才来这问问。。。
回复
14楼
xiaomeilo 发表于 2013-4-11 16:23 我没有想蹂躏建筑。。就是今天一个同学这样问我,我也找不到答案,才来这问问。。。你可以回答他,不要把结构看得太简单了。结构也是讲科学的。让建筑学专业也要尊重科学。
回复
15楼
我是来学习的,等待高手解答。
回复
16楼
dbjlsxz 发表于 2013-4-11 16:24 你可以回答他,不要把结构看得太简单了。结构也是讲科学的。让建筑学专业也要尊重科学。哈哈,好的~
回复
17楼
a271325940 发表于 2013-4-11 18:45 我是来学习的,等待高手解答。地板已经回答了卅~~~
回复
18楼
野蔷薇 发表于 2013-4-11 16:23 我没有想蹂躏建筑。。就是今天一个同学这样问我,我也找不到答案,才来这问问。。。你跟他说,如果我用计算稿,压也能压死你。每个都有联系!
回复