求助:混凝土防渗墙掉钻头、夹泥和底部脱空怎么处理?
x-silicon
x-silicon Lv.7
2013年04月10日 20:23:37
只看楼主

本人所在的单位去年设计了一座沥青心墙坝,最大坝高51m,坝基覆盖层最大深度为23m,全部为砂卵砾石,局部含有漂石和大孤石,覆盖层下部为花岗岩基岩,坝基防渗采用0.8m、C10W8塑性混凝土防渗墙,最大墙深为24m(底部嵌入基岩1m),由于施工单位技术力量薄弱,施工过程中出现塌孔、卡钻、掉钻头现象,前两种事故施工单位依靠经验勉强进行了处理,代价很大,耽误了很多工期,但掉钻头事故因自身缺乏经验瞒着大家直接浇筑了混凝土,防渗墙施工完成后进行了质量检测,经钻孔取芯,发现有夹泥和底部脱空现象(最大脱空4m),监理和业主也责权不清,由于本工程耽误工期太多,上级主管部门和业主压力很大,要求设计单位尽快给出相应的处理办法,由于本人所在的单位第一次设计这种结构,因此不知道怎样进行快速、可靠的处理,在此特向大家求助。

本人所在的单位去年设计了一座沥青心墙坝,最大坝高51m,坝基覆盖层最大深度为23m,全部为砂卵砾石,局部含有漂石和大孤石,覆盖层下部为花岗岩基岩,坝基防渗采用0.8m、C10W8塑性混凝土防渗墙,最大墙深为24m(底部嵌入基岩1m),由于施工单位技术力量薄弱,施工过程中出现塌孔、卡钻、掉钻头现象,前两种事故施工单位依靠经验勉强进行了处理,代价很大,耽误了很多工期,但掉钻头事故因自身缺乏经验瞒着大家直接浇筑了混凝土,防渗墙施工完成后进行了质量检测,经钻孔取芯,发现有夹泥和底部脱空现象(最大脱空4m),监理和业主也责权不清,由于本工程耽误工期太多,上级主管部门和业主压力很大,要求设计单位尽快给出相应的处理办法,由于本人所在的单位第一次设计这种结构,因此不知道怎样进行快速、可靠的处理,在此特向大家求助。
scgyhl
2013年04月13日 13:48:33
2楼
在上下游再做防渗墙夹起来,不行进行帷幕灌浆补强
回复
x-silicon
2013年04月14日 09:12:59
3楼
scgyhl 发表于 2013-4-13 13:48 在上下游再做防渗墙夹起来,不行进行帷幕灌浆补强呵呵,谢谢,你的答复是我的最爱。
回复
liuzhengjobs
2013年04月15日 17:15:28
4楼


学习了!谢谢楼主!