7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?) 24层高层.jpg.如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)
剪力墙布置图和轴压比见附图,大家帮忙看看怎么能进一步优化一下,尽量减少造价。快要给甲方逼疯了。

PS:高手帮忙分析一下如果用200厚的墙有什么优势劣势?

24层高层.jpg


轴压比.jpg

免费打赏
一号楼梯
2013年04月12日 13:22:19
13楼
路过 学习下
回复
hitbaicai
2013年04月12日 13:49:09
14楼
分户墙那,两个两米九中间的那段墙试试取消呢,
回复
ouaimai
2013年04月12日 14:09:31
15楼
感谢楼主分享
回复
啊橙
2013年04月12日 17:54:59
16楼
C25这个不错的说....
回复
hzicemen
2013年04月12日 19:35:03
17楼
剪力墙过长过多!为什么要用180?没有任何意义。
建议标准层200厚,底部加强建议250或300
减少墙肢
回复
wt1181649779
2013年04月12日 21:23:20
18楼

我是来学习的!
回复
wgaaasss5
2013年04月13日 08:07:17
19楼
我感觉这样已经不错了,没有必要再减了,我们做设计也得给自己留些余地!
回复
xjr925
2013年04月13日 09:33:12
20楼
;P:L:Q:P:o:(:D
回复
quanfeng151
2013年04月13日 12:57:26
21楼
进来看看,学习
回复
zhj8474
2013年04月13日 13:18:40
22楼
hzicemen 发表于 2013-4-12 19:35 剪力墙过长过多!为什么要用180?没有任何意义。建议标准层200厚,底部加强建议250或300减少墙肢支持!学习了,路过。。