24层剪力墙布置能否再优化
wxz_828
wxz_828 Lv.2
2013年04月10日 14:52:22
只看楼主

7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?) 24层高层.jpg.如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)
剪力墙布置图和轴压比见附图,大家帮忙看看怎么能进一步优化一下,尽量减少造价。快要给甲方逼疯了。

PS:高手帮忙分析一下如果用200厚的墙有什么优势劣势?

24层高层.jpg


轴压比.jpg

wxz_828
2013年04月10日 14:56:39
2楼
图发重了,不知道怎么删,呵呵:
回复
tt-ljq
2013年04月10日 15:21:14
3楼
你给出的就是各工况下的最大位移角了阿?你的墙体稳定都通过了吧?层间位移比都过了哈?
光看你现在发的结果,Y向还是可以再优化点剪力墙的,X向貌似可以优化但是总体X向墙体没几幅就不建议再减了,砼标号轴压比没什么问题的话可以C25啊
回复
wxz_828
2013年04月10日 15:38:18
4楼
稳定和位移比没问题。Y向的如何具体优化?南侧的基本都接近轴压比限制,北侧的整块墙短,抠洞貌似又不合适。
回复
wxz_828
2013年04月10日 15:57:30
5楼
北侧的整片墙都改成160mm如何?
回复
wxz_828
2013年04月10日 17:34:15
6楼
咋没人说话呢?谢谢3楼的C25建议
回复
zyb15023265759
2013年04月10日 18:20:37
7楼
Y方向剪力墙墙肢过长,楼主你的Y方向剪力墙刚度太大了,不知道你的计算指标能否通过,位移,周期,刚度等控制参数。还是再合理优化布置。
回复
建筑的魂
2013年04月10日 19:27:16
8楼
:(:(:(:):):):)
回复
wxz_828
2013年04月11日 11:07:00
9楼
怎么减Y向的墙?
回复
fengjiyelun
2013年04月12日 10:23:34
10楼
路过,学习了
回复
chriswebber1
2013年04月12日 13:17:43
12楼
路过 学习学习
回复

相关推荐

APP内打开