24层剪力墙布置能否再优化
wxz_828
wxz_828 Lv.2
2013年04月10日 14:52:22
只看楼主

7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?).如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?) 24层高层.jpg.如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)
剪力墙布置图和轴压比见附图,大家帮忙看看怎么能进一步优化一下,尽量减少造价。快要给甲方逼疯了。

PS:高手帮忙分析一下如果用200厚的墙有什么优势劣势?

24层高层.jpg


轴压比.jpg

免费打赏
设即是空
2013年04月13日 14:30:05
23楼
路过 学习学习
回复
ye9128
2013年04月13日 17:05:52
24楼
路过 学习学习
回复
shileilei1983
2013年04月14日 10:15:13
25楼
还是安全最重要啊,不能保证施工的时候100%按规范啊
回复
woswang
2013年04月14日 18:10:58
26楼
嗯,这种情况呢我也是遇见过的。
回复
河南结构小生
2013年04月15日 08:46:23
27楼
貌似我的和楼主差不多,现在也是偏刚求优化。。。。。
回复
zoujingang
2013年04月15日 09:34:37
28楼
路过,加油。
回复
ac40781302
2013年04月15日 10:15:45
29楼
学习学习,呵呵呵!
回复
pjj_886
2013年04月15日 10:57:59
31楼
我是来学习的:)
回复
asdf土木
2013年04月15日 14:07:06
32楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-4-15 14:10 编辑 chasita1204 发表于 2013-4-15 08:46 貌似我的和楼主差不多,现在也是偏刚求优化。。。。。黄色画圈的地方去掉 ,绿色画圈的地方墙体拉通,你先计算下,不知道你的标注尺寸,估算不是太准,如果中间去掉墙的地方 两之间的尺寸大于7m,把上下青色画圈的墙适当加长,梁截面别取得太小一般梁短的地方400-长的地方600 ,一般长的可取5004640553
回复
上厕所忘记带纸
2013年04月15日 14:39:02
33楼
你试试删掉蓝色部分这些墙···
回复