本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑 绝缘支柱旁的母排有缺角未包绝缘层就放电最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}大神们怎么看?2013.4.12增加内容:发张另外同类故障的清晰图。
本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑
绝缘支柱旁的母排有缺角
未包绝缘层就放电
最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}
大神们怎么看?
2013.4.12增加内容:
发张另外同类故障的清晰图。
厂家专家分析为湿度较大,母排绝缘支柱表面带水珠,母排使绝缘支柱上的水珠带电,而绝缘支柱间的距离比母排距离(320mm)小,导致绝缘距离不够300mm。
最后方案为:1、电缆侧裸露的连接排加装绝缘盒,2、相间加带防水功能的绝缘板(普通绝缘板容易吸水,这个目前在寻找此类材料)
加热驱潮,抽湿等增加损耗,暂不考虑
2013.4.13增加内容:
厂家初步整改模型,检查设计缺陷再重做模型。
不想吐槽了:lol感觉怪怪的,不如除电缆头位置包绝缘盒,其他整体套热缩管或绝缘漆(不知道绝缘漆耐高温不)
22楼
weiyinqiang 发表于 2013-4-12 08:42 应该是电缆截面选小了,建议楼主更换截面更大的电缆这个,,不可能吧。。
回复
23楼
lushenglitysx 发表于 2013-4-12 09:18 图片上看B相对箱体地拉弧,AC相没事,原因可能是盐雾潮引起,处理办法1.加强绝缘。2.加除湿设备。试试吧嗯啊,现在方案就是加强绝缘
回复
24楼
原因有1.电缆头制作不合规范;2.B相负载过流;3.B相连接处接触电阻大;4.各接头处要做绝缘防护。
回复
25楼
三项不平衡吧,B相电流最大
回复
26楼
zhangfengshou81 发表于 2013-4-12 09:45 原因有1.电缆头制作不合规范;2.B相负载过流;3.B相连接处接触电阻大;4.各接头处要做绝缘防护。-*0 在这四个原因中,最主要的是第一个原因,电缆头击穿照成放电,进而引起对地放低,以B相对地放电最严重
回复
27楼
用了行线槽反而不好(固定不到位)走线槽
盖子
用扎带扎起的
!在裸露导电部位加套35KV异型盒,加装除湿防凝露控制单元
回复
28楼
觉得是头没有做好,和螺丝没有拧紧
回复
29楼
我看的传感器上有受潮的痕迹,貌似应该加强除湿