本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑 绝缘支柱旁的母排有缺角未包绝缘层就放电最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}大神们怎么看?2013.4.12增加内容:发张另外同类故障的清晰图。
本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑
绝缘支柱旁的母排有缺角
未包绝缘层就放电
最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}
大神们怎么看?
2013.4.12增加内容:
发张另外同类故障的清晰图。
厂家专家分析为湿度较大,母排绝缘支柱表面带水珠,母排使绝缘支柱上的水珠带电,而绝缘支柱间的距离比母排距离(320mm)小,导致绝缘距离不够300mm。
最后方案为:1、电缆侧裸露的连接排加装绝缘盒,2、相间加带防水功能的绝缘板(普通绝缘板容易吸水,这个目前在寻找此类材料)
加热驱潮,抽湿等增加损耗,暂不考虑
2013.4.13增加内容:
厂家初步整改模型,检查设计缺陷再重做模型。
不想吐槽了:lol感觉怪怪的,不如除电缆头位置包绝缘盒,其他整体套热缩管或绝缘漆(不知道绝缘漆耐高温不)
12楼
不知道是不是同一台上出现高压B和低压相出现烧蚀情况?这台箱变是光伏箱变吗?
回复
13楼
还是受潮放电引起的,把裸露部分用热塑套管密封
回复
14楼
应该是电缆截面选小了,建议楼主更换截面更大的电缆
回复
15楼
图片上看B相对箱体地拉弧,AC相没事,原因可能是盐雾潮引起,处理办法1.加强绝缘。2.加除湿设备。
试试吧
回复
16楼
zsphn6666 发表于 2013-4-10 10:10 母排套上绝缘套管,或增大绝缘距离。现在就考虑加绝缘套,增大绝缘距离不可行,第一结构固定,第二,增大相间距离会减小与箱体的距离
回复
17楼
dexinpure 发表于 2013-4-10 11:19 从图上看只是中相发生故障,是否为双拼电缆中受损严重的那根电缆头没做好呀!仔细看三相母排都有缺口,
回复
18楼
zyz8438 发表于 2013-4-10 11:21 似乎觉得不太像是三相拉弧,倒像是连接部位接触不良(没压紧?表面氧化?)引起的发热。三相的铝排已经烧熔 了一角了,都是在没包绝缘层的部位。连接部位接触不良也有可能,但最近连续几起故障都是在雾天无风的天气下发生
回复
19楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-11 10:27 想问下楼主,是不是每次进箱变的时候,有一股放电空气电离的怪味啊?根据我个人经验:1、加强通风:这样 …电离的怪味倒没有,加强通风不知道可不可行,因为出现故障一般是没风的时候,增加通风可能会更快变潮。B相电缆头不知道是否因为B相在中间,两边往中间拉弧,B相温度最高导致
回复
20楼
whj8988853 发表于 2013-4-11 17:44 我看了图 上面的讲的都有道理 哈哈 有几点我想说下 一 接头没上高压灭弧脂 接头也可能没接紧二 你那是 …涂绝缘漆可行吗?如果可以,可以减少好多工作量,现在方案是加绝缘套,有70多台箱变。。
回复
21楼
weiyinqiang 发表于 2013-4-12 08:42 应该是电缆截面选小了,建议楼主更换截面更大的电缆这个,,不可能吧。。
回复