本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑 绝缘支柱旁的母排有缺角未包绝缘层就放电最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}大神们怎么看?2013.4.12增加内容:发张另外同类故障的清晰图。
本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑
绝缘支柱旁的母排有缺角
未包绝缘层就放电
最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}
大神们怎么看?
2013.4.12增加内容:
发张另外同类故障的清晰图。
厂家专家分析为湿度较大,母排绝缘支柱表面带水珠,母排使绝缘支柱上的水珠带电,而绝缘支柱间的距离比母排距离(320mm)小,导致绝缘距离不够300mm。
最后方案为:1、电缆侧裸露的连接排加装绝缘盒,2、相间加带防水功能的绝缘板(普通绝缘板容易吸水,这个目前在寻找此类材料)
加热驱潮,抽湿等增加损耗,暂不考虑
2013.4.13增加内容:
厂家初步整改模型,检查设计缺陷再重做模型。
不想吐槽了:lol感觉怪怪的,不如除电缆头位置包绝缘盒,其他整体套热缩管或绝缘漆(不知道绝缘漆耐高温不)
32楼
:)
回复
33楼
学习、了:)
回复
34楼
相线有对箱体放电的痕迹,所以建议加大支持绝缘子的长度,柜子尺寸一定,所以连接处采用全绝缘母线,螺丝连接后用高压绝缘套管包住,再用高压胶带包缠。再是你的中相电缆头做的可能有问题,因为三相电流一般情况平衡,既然L1,L3不过热,说明电流不过载,只能是电缆头制作有问题,做完头后建议灌锡增强接触;还有就是除非低压有很多谐波电流产生设备,这样谐波电流通过电网感应到了高压侧,谐波电流导致中相过载烧毁。
回复
35楼
相线有对箱体放电的痕迹,所以建议加大支持绝缘子的长度,柜子尺寸一定,所以连接处采用全绝缘母线,螺丝连接后用高压绝缘套管包住,再用高压胶带包缠。再是你的中相电缆头做的可能有问题,因为三相电流一般情况平衡,既然L1,L3不过热,说明电流不过载,只能是电缆头制作有问题,做完头后建议灌锡增强接触;还有就是除非低压有很多谐波电流产生设备,这样谐波电流通过电网感应到了高压侧,谐波电流导致中相过载烧毁。
回复
36楼
本人赞同电老鼠版主的说法 感觉是接触不好导致的过热引起的故障。
回复
37楼
除湿很重要,不管什么情况都要有此装置。
回复
38楼
潮湿环境下放电导致的问题
回复
39楼
加上除湿器,个人认为刚开始应该是眼绝缘子引起放电,随后造成弧光短路。
回复
40楼
电缆接头 绝缘支座的质量看起来就是山寨货
回复
41楼
家绝缘盒有效果不哦?看起来好难看
回复