如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
12楼
11KW三相 10平方足以
回复
13楼
作为设计的一般要考虑同时系数
回复
14楼
开关选大了,不知道上一级开关多大,从上一级开关到这个照明箱有多远,按照这一级开关来看16的倒不大,看计算电流,开关和电缆都大了。
回复
15楼
人家有的是钱,起码没坏处吧
回复
16楼
这个设计师的图纸是抄来的吧,用大了,开关选的也不好
回复
17楼
11KW计算电流20A,这级断路器选个25A的上一级选个32A的,那么YJV电缆选5X6的就可以。要是考虑预留电量那也应该标准包括预留在内的总功率,而不是11KW,再说YJV 5X16的线用SC32的管行吗?应该用SC50的管吧
回复
18楼
本帖最后由 fredsuyuhan 于 2013-4-10 20:38 编辑
我设计时选择电缆及开关依据:
上级开关与下级开关的配合问题,对于国内的设计(国外设计不同),一般我们照明配电箱上级开关为32A,下级为63A,或50A。有些厂家的配电箱出厂默认为63A,比如在环境不好使用。目的是上级开关起到保护作用,下级开关起到隔离作用。上下级开关配合一般差两级。不至于导致下级开关误动作。电缆当然要保护线路。但是电缆的选择第一是满足载流,还要满足单相灵敏度等。如果上级开关的开关偏大,瞬动值大,就必须加大电缆截面。如果上级开关不带保护的话,还有要满足电压降都要扩大电缆截面等。本图信息不够全面,不能够分析出为何为16mm2。请提供上级开关的大小及型号。
回复
19楼
fredsuyuhan 发表于 2013-4-10 20:31 我设计时选择电缆及开关依据:上级开关与下级开关的配合问题,对于国内的设计(国外设计不同),一般我们 …这是总配电箱的图。。上级开关为CM3-100L/3300 63A,下级为CM3-63L/63/3P?请分析。。另外上级开关为CM3-100L/3300 63A和下级开关为CM3-63L/63/3P的区别是什么?
回复
20楼
本帖最后由 fredsuyuhan 于 2013-4-10 21:14 编辑 z553835995 发表于 2013-4-10 21:00 这是总配电箱的图。。上级开关为CM3-100L/3300 63A,下级为CM3-63L/63/3P?请分析。。另外上级开关为C …CM3-100L/3300 63A,是常属开关厂的,100L,是壳架100,L低分断,63L为壳架63. 100L的能装最大100A的脱扣器。63最大为63A。要想跟多了解,去他家网站看cm3的断路器样本,选型规定,全有解释。还有,上级为63A,5x6你写的是46A,这样就不满足了,如有故障,电缆烧了,断路器还没跳。63A的3300,瞬动值为6300.算一下灵敏度。就知道为沈么为5x16了。
回复
21楼
电缆的大小根据的事断路器的选的大小定的,断路器的载流量选的是63A,查表按YJV5*10的就可以的!他选5*16的也可以理解,设计人员从刚起步学的时候都被灌输了选电缆宁大勿小,只要不大的离谱就行!
回复