如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
2楼
是大了,最多10mm足够。
回复
3楼
选大了,估价是设计师把别的箱子进来,忘记改电缆参数了
回复
4楼
不细心害死人。
回复
5楼
6平方足矣。设计只关注图审,宁大勿小,根本不考虑施工实际
回复
6楼
开关别人都是63A
回复
7楼
估计是按经济电流选的截面,参看《工业与民用配电设计手册》533
另外16的线,空开选40A就够了
回复
8楼
5*10就可以了
回复
9楼
这个电缆要由开关来定,关键他开关选大了,当然电缆也就大了
回复
10楼
设计院出的图都这样,不用大惊小怪的。人家有人家的考虑
回复
11楼
ztzhao 发表于 2013-4-10 13:59 设计院出的图都这样,不用大惊小怪的。人家有人家的考虑我是设计院的,11KW63A的开关,确实大了,一般不会有这种情况,出现这种情况只有一个原因,就是预留负荷的问题。
回复