地点:苏州 现在是苏州黄梅季节,湿度很大, 一个服装厂里用的是水冷柜机接风管,风口上总有滴水下来,在别的地方这样的问题不算是问题,可人家是服装厂,下面在裁减布料,空调风口滴水下来,搞的业主很火,怎么才能解决这个问题呢. 总经理办公室装的风机盘管,风口也出现这个问题,后果就不说了, 请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!苏州市创建设备有限公司是专业生产中央空调末端的厂家,其中就有生产防结露的风口。针对上述情况,我们提供两种方案:第一,拆除目前所有风管,在主机上面加静压箱,在静压箱表面接球形喷口送风,既能够保证送风距离,又能够不结露水滴到布料或者人身上;第二,可以采用防结露风口取代现在用的普通送风口,这样就在目前的基础上避免了结露滴水的情况发生。如有需要,可以与我联系,冯小姐,13771802631,spring_nt@163.com

地点:苏州
现在是苏州黄梅季节,湿度很大,
一个服装厂里用的是水冷柜机接风管,风口上总有滴水下来,在别的地方这样的问题不算是问题,可人家是服装厂,下面在裁减布料,空调风口滴水下来,搞的业主很火,怎么才能解决这个问题呢.

总经理办公室装的风机盘管,风口也出现这个问题,后果就不说了,

请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!



苏州市创建设备有限公司是专业生产中央空调末端的厂家,其中就有生产防结露的风口。针对上述情况,我们提供两种方案:第一,拆除目前所有风管,在主机上面加静压箱,在静压箱表面接球形喷口送风,既能够保证送风距离,又能够不结露水滴到布料或者人身上;第二,可以采用防结露风口取代现在用的普通送风口,这样就在目前的基础上避免了结露滴水的情况发生。如有需要,可以与我联系,冯小姐,13771802631,spring_nt@163.com

1188890023144.gif


1188890023237.jpg

免费打赏
jianshisheji
2007年09月09日 23:26:47
2楼
球形喷口送风,既能够保证送风距离,又能够不结露水滴到布料或者人身上,以前参观的服装厂有这样做的
回复
lingshengli
2007年09月10日 11:02:16
3楼
提高送风速度,至少2.5m/s以上,(比较经济的做法)2.采用防结露风口(造价比较昂贵
回复
cxg918@co163
2007年09月10日 22:05:00
4楼
這種現象常見!我一般是把滴水的送風口的鋁閤金上貼上保溫PEF,5毫米的就可以!不過要做的好看可不容易哦!
回复
bith
2007年09月11日 21:43:04
5楼
可能 送风 速度太大了,导致带出了风机盘管中的冷凝水
回复
winds039044025
2007年09月12日 12:58:03
6楼
不会大那么多吧?
回复
zjw1316189
2007年09月12日 15:25:27
7楼
加大回风量,或者提高送风温度,主要目的是避开露点温度。
回复
281017619
2007年09月12日 16:02:00
8楼
可能是回风量过小的原因,
回复
wsw947
2007年09月12日 19:32:55
9楼
1、在现有送风口天圆地方处及风口铝合金部位,用PE橡塑保冷棉做好保温。
2、提高送风温度避开露点温度,保持送风风速在2.5m/s以上。
回复
zsk8106
2007年09月17日 13:31:13
10楼
一般都是提高送风温度避开露点温度
不明白为什么要保持送风风速在2.5m/s以上
到底结露和风速有什么关系
哪位大虾解释一下
回复
spring_nt
2007年09月18日 14:55:19
11楼


有些单位会比较考虑成本,所以球喷的价格比较大。呵呵
有很多单位是这样做的