求助,关于框架抗震等级的确定
newlcxking
newlcxking Lv.3
2013年04月09日 11:52:32
只看楼主

情况是这样的,有个六度区的幼儿园(低于24米)我用PKPM计算的时候是内力按照六度计算,框架等级提高一级,也就是内力6,框架等级3但是有个前辈说6度区应该按照7度计算,也就是内力6,框架等级4.请问各位前辈我们到底谁对还是都不对,请各位帮忙,我真心搞的头都晕了之前也做过7度区的小学,也是按照内力7,框架等级2计算的。

情况是这样的,有个六度区的幼儿园(低于24米)
我用PKPM计算的时候是内力按照六度计算,框架等级提高一级,也就是内力6,框架等级3
但是有个前辈说6度区应该按照7度计算,也就是内力6,框架等级4.
请问各位前辈我们到底谁对还是都不对,请各位帮忙,我真心搞的头都晕了

之前也做过7度区的小学,也是按照内力7,框架等级2计算的。
免费打赏
结构生活
2013年04月09日 12:25:35
2楼
坚持自己 你的是对的 地震作用不提高 措施调高一级
回复
胡萝貝
2013年04月09日 12:57:51
3楼
你是对的,楼上也是对的
回复
newlcxking
2013年04月09日 14:07:17
4楼
谢谢楼上两位,我本来也是坚持自己的看法,但是看同事说的信心满满我就虚了
回复
jszxwsw
2013年04月10日 08:45:44
5楼
愚蠢的一群,抗震措施不是抗震构造措施,设防烈度必须提高一级!!!
回复
建筑的魂
2013年04月10日 09:00:36
6楼
坚持自己 你的是对的 地震作用不提高 措施调高一级
回复
风行者
2013年04月10日 09:26:49
7楼
本帖最后由 fto012345 于 2013-4-10 14:52 编辑

地震作用不提高还是6度 框架等级三级 抗震措施包括抗震构造措施
回复
zhenliulian
2013年04月10日 10:14:32
8楼
设防烈度填6度,抗震等级按7度查表确定,即三级。
地下室那个 专业术语用词有误。
回复
david__kk
2013年04月17日 14:25:32
9楼
住建部不是出新规了嘛!详见中国地震局文件(中震防发【2009】49号)中有明确规定。
回复
gaganan520
2013年04月17日 17:53:15
10楼
你们老大是对的 你错了 楼上正解。
回复
xiaoxinlong79816
2013年04月18日 14:43:06
11楼
中国地震局文件(中震防发【2009】49号)中的规定被住建部否认了,楼主是对的