建筑暖通施工技术规范(图文)(免费下载)
nuannuan941
2013年04月07日 13:44:19
只看楼主

1.1通风与空调工程1.1.1 通风系统管道支吊架安装1.1.1.1 风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。1.1.1.2 玻璃钢风管长度超过20m 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m 时应按设计要求加伸缩节。1.1.1.3 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。1.1.1.4 空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。

1.1通风与空调工程

1.1.1 通风系统管道支吊架安装

1.1.1.1 风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。

1.1.1.2 玻璃钢风管长度超过20m 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m 时应按设计要求加伸缩节。

1.1.1.3 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

1.1.1.4 空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。

1.1.1.5 支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。

1.1.1.6 吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。

1.1.1.7 安装期间,吊杆外留50mm;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2~3 扣。

1.1.1.8 吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。

1.1.1.9 风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。

1.jpg

2.jpg


更多建筑暖通施工技术规范内容可以下载以下压缩包,欢迎大家下载、学习并讨论!