请教:对于热水锅炉系统,如果二次侧全部设置换热器,通过温控控制阀门的开启和关闭。如果换热器全部到达设定温度,阀门全部关闭,这时一次侧水泵仍然在运行,这时怎么保证压力平衡?通过压差在供回水管路上增设平衡阀又不经济,怎么才能简单又有实效的解决呢?
请教:对于热水锅炉系统,如果二次侧全部设置换热器,通过温控控制阀门的开启和关闭。
如果换热器全部到达设定温度,阀门全部关闭,这时一次侧水泵仍然在运行,这时怎么保证压力平衡?通过压差在供回水管路上增设平衡阀又不经济,怎么才能简单又有实效的解决呢?
2楼
不太可能吧,请为何要这样控制温度,通过变频调速水泵不是更好吗,关闭阀门后,温度变化是很迅速的啊。请多指点,说详细些,有这样的工程么。
回复
3楼
不是为了控制温度,而是看在换热器不用水时即截断时,循环泵与锅炉之间如何协调,泵开而锅炉燃烧器停也没有问题。变频水泵是可以用,但是变频器太贵啊
回复
4楼
你计算变频器的价格和省的电费就不贵了。
回复
5楼
只能用变频控制,贵不了多少钱,如果你的工程负荷变化确实很大的确话,多花点钱还是会很快省下来的
回复
6楼
你说的只是理论
回复
7楼
要想好,就不要省钱了。
初投资是可以增加多点,以后维护的费用更贵!
回复
8楼
关键客户不这么认为:(我也希望给用变频泵
回复
9楼
还是得使用变频泵,初投资大些,但运行费用低,长期运行水泵的费用是很高的。
回复
10楼
加调节阀吧,我做了一个酒店工程,就是加调节阀。
回复
11楼
要想好,就不要省钱了。
初投资是可以增加多点,以后维护的费用更贵!
加调节阀吧,我做了一个酒店工程,就是加调节阀。
管用吗,能起到平衡作用吗
回复