本人使用ZR125压缩机,风冷系统,把纯水从35度降到4度,温差31度。请问用套管蒸发器怎么实现?????
本人使用ZR125压缩机,风冷系统,把纯水从35度降到4度,温差31度。请问用套管蒸发器怎么实现?????
2楼
这样的温差;我在秦皇岛的一个酒厂维修制冷机组;见到过;其实很简单;就是要你在蒸发器上面设计要好;让载冷剂【也就是水】在蒸发器里面分多分几路来回;最终的出水口;温差一定很大;
回复
3楼
降低载冷剂流量,加大蒸发器交换面积。机组功率要足够,(系统真空度要求比较严格)120P的机组,我的印像载冷剂的管径是75.左右流量很小。用低温机保守些。
回复
4楼
wulikanhua 发表于 2013-4-8 12:21 降低载冷剂流量,加大蒸发器交换面积。机组功率要足够,(系统真空度要求比较严格)120P的机组,我的印像载 …ZR125压缩机;是谷轮涡旋压缩机的型号;压缩机的功率是10匹机;不是120P
回复
5楼
意思不是说他的那台谷轮ZR125,我是说我搞的那台系统。不好意思,是我叙述不清
回复
6楼
只要你蒸发温度足够低,套管式换热器设计换热面积足够,逆流方式,完全可以搞定
回复
7楼
wulikanhua 发表于 2013-4-8 17:37 意思不是说他的那台谷轮ZR125,我是说我搞的那台系统。不好意思,是我叙述不清既然大家能够在这个土木在线技术交流的平台上;能够很好的发挥自己各自的技术探讨;和不断的向高手们请教技术;这就是一种朋友缘分;谢谢;我没有别的意思;千万不要介意;
回复
8楼
换热面积一定要够足,机组制冷量一定要够大,水的流量要合适,就没问题。
回复
9楼
co936201979 发表于 2013-4-8 09:10 这样的温差;我在秦皇岛的一个酒厂维修制冷机组;见到过;其实很简单;就是要你在蒸发器上面设计要好;让载 …你好!我是想用制冷剂和水直接换热。目前就结冰是一个头疼的事
回复
10楼
co936201979 发表于 2013-4-9 14:47 既然大家能够在这个土木在线技术交流的平台上;能够很好的发挥自己各自的技术探讨;和不断的向高手们请教 …谢谢!你们的指点!
回复
11楼
hgdhgdhgd123 发表于 2013-4-9 22:16 换热面积一定要够足,机组制冷量一定要够大,水的流量要合适,就没问题。我同意该观点
回复