本人使用ZR125压缩机,风冷系统,把纯水从35度降到4度,温差31度。请问用套管蒸发器怎么实现?????
本人使用ZR125压缩机,风冷系统,把纯水从35度降到4度,温差31度。请问用套管蒸发器怎么实现?????
12楼
我在工厂里干过,要制取4度的水,一般要采用盐水作载冷剂,这是最基本的,也是最可靠的,否则结冰的问题你解决不了。
回复
13楼
wzjdzhileng 发表于 2013-4-11 16:56 你好!我是想用制冷剂和水直接换热。目前就结冰是一个头疼的事蒸发温度太低;水容易结冰;你可以使用乙二醇作为载冷剂;这样就好啦
回复
15楼
co936201979 发表于 2013-4-8 09:10 这样的温差;我在秦皇岛的一个酒厂维修制冷机组;见到过;其实很简单;就是要你在蒸发器上面设计要好;让载 …原来是师傅在回答问题啊哈哈 在土木上见到你了
回复
16楼
wzjdzhileng 发表于 2013-4-11 16:58 谢谢!你们的指点!学习了,谢谢大家的分享
回复
17楼
ccedrj123 发表于 2013-5-2 08:31 原来是师傅在回答问题啊哈哈 在土木上见到你了哈哈哈;谢谢;我一般没时间上网;都是在凑是时间上网;不要客气;有问题就要问;说明白亲情况;大家都好分析问题;谢谢
回复
18楼
要 4度的 水温 估计你够呛的 , 出水温度 4度,在 蒸发器里你的水就有可能要0度 ,这个就要命了
,建议用乙二醇水溶液来做载冷剂。可以保证没有这个问题。
回复
19楼
这个要给个时间单位吧, 冷量一定的话时间长也降的到
回复