两台自耦变压器带三台水泵如何实现
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2013年04月06日 23:06:21
只看楼主

用两台自耦变压器带三台水泵其中的两台, 因为三台水泵是按照两用一备设计的, 因此只需要平时能启动其中的两台就可以.要求用不多于12个接触器来实现. 个人感觉用中间继电器可以实现, 但是中间继电器没有大容量的.能否实现? 不用画图, 简单说一下大体的原理就可以.

用两台自耦变压器带三台水泵其中的两台, 因为三台水泵是按照两用一备设计的, 因此只需要平时能启动其中的两台就可以.
要求用不多于12个接触器来实现. 个人感觉用中间继电器可以实现, 但是中间继电器没有大容量的.
能否实现? 不用画图, 简单说一下大体的原理就可以.
xrg885
2013年04月07日 07:25:20
2楼
可以实现,但有先后顺序,
回复
mcmad
2013年04月07日 08:43:39
3楼
如果单纯考虑实现两用一备功能的话可以实现。两套自耦启动系统用6个接触器,另外三个接触器每个电机一个,功能是闭锁和电机启动控制。备用的电机再加两个接触器,分别连到两个自耦启动下端,功能是闭锁和选择用那个自耦变压器启动。主要的闭锁功能为一台自耦变压器不能启动两台电机,三台电机不能同时启动。其他的暂时想不起来,而且这种做法有没有其他弊端也不大清楚,抛砖引玉。
回复
vvvcuu
2013年04月09日 09:42:54
4楼
mcmad 发表于 2013-4-7 08:43 如果单纯考虑实现两用一备功能的话可以实现。两套自耦启动系统用6个接触器,另外三个接触器每个电机一个,功 …我想过用12个接触器外加若干中间继电器的方式.每台电机用1台接触器连接电动机.这样用去3个另外每台变压器输入点和封中各用一个接触器, 这样用去4个变压器1的输出端同时接三台接触器变压器2的输出端同时接两台接触器配以中间继电器(4开4闭的, 应该不超过三个)的连锁控制, 可以实现在任意情况下都可以有两台电动机启动,而另外一台不启动. 而且可以实现三台电机中的任意两台启动, 而另外一台不能启动.上面的想法是在主线路的常规接法下实现的. 如果把封中的接触器略去, 直接接在变压器的输出端上话, 那么可以省掉两个接触器, 不过不知道这样有什么弊端.比如说如下图中的两种接法, 不知道各有什么弊端.4636137
回复
wq881203
2013年04月09日 10:48:13
5楼
:lol:lol:lol:lol:lol