结构问题
qq790219134
2013年04月06日 16:48:00
只看楼主

PKPM算完一个框架发现底层的柱子配筋比上层柱子配筋都小,请问各位大神什么情况导致的?如何解决呢?

PKPM算完一个框架发现底层的柱子配筋比上层柱子配筋都小,请问各位大神什么情况导致的?如何解决呢?
免费打赏
小小砂
2013年04月06日 19:58:00
2楼
一般情况下,在大跨度的框架中很容易出现这样的情况,简单的说,下层梁柱节点弯矩平衡的时候,柱所受的弯矩很小,基本都是受压为主,所以配筋很小;顶层柱梁柱节点弯矩平衡时,柱顶弯矩很大,柱的配筋由弯矩控制,,所以就出现上层柱比下层柱配筋大。在某些柱x方向跨度很大,y方向跨度很小,在x方向就容易出现这样的情况。有时也与每层的结构布置或者每层的荷载分布的不同有关。
回复
qq790219134
2013年04月06日 20:37:25
3楼
这么做是否合规范要求呢
回复
胡萝貝
2013年04月07日 08:07:36
4楼
回复
胡萝貝
2013年04月07日 08:08:17
5楼
上面那个是我前几天看的,你可以参考下
回复
yuangeng77
2013年04月07日 15:00:35
6楼
这个问题很正常哦,看看书就好了
回复
gsqygyk
2013年04月07日 22:52:40
7楼
底层柱基本为轴压控制为主,大跨度顶层柱为弯矩控制为主
回复
天涯沧海
2013年04月09日 17:25:16
8楼
每层的荷载时不一样的,这种情况很正常的!
回复
上海牛牛牛
2013年04月06日 16:48:01
9楼
这种设计属正常,因为上层柱本就承受的荷载小于下层,但承受的水平荷载相对大,容易形式大偏压,下部柱则相反。再加上人为的变更柱尺寸、及材料强度等级,配筋会更小。通常层数不高时,不必改尺寸。高时有所改变,设计时按柱的充许轴压比控制。上述意见仅供参考。
回复
moyu132
2013年04月10日 11:38:45
10楼
这是正常现象,楼上几位说得都正确,特别是顶层,弯矩分配的构件少了,也是造柱配筋大的一个原因,所以在施工图时要特别注意顶层的柱或剪力墙的边缘构配筋
回复
小小菲菲
2014年02月25日 15:33:46
11楼
路过,看看学习学习
回复

相关推荐

APP内打开