关于设计规范3.3.4和3.3.5的疑问
libin_578122654
2013年04月06日 11:49:33
只看楼主

设计规范中3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。

设计规范中
3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。


这个是不是有问题,比如说入户管给水压力不超过0.35Mpa,那么也就不存在卫生器具压力超过0.45和0.6的要求了啊。
规范是要说明什么问题?搞不懂了。
libin_578122654
2013年04月26日 09:26:15
12楼
kunzikunzi 发表于 2013-4-7 22:21 我来回答一下吧,仁者见仁啊!3.3.4 条 规定是基于3.3.5条的,给水的试验压力为工作压力的1.5倍。静水压力 …果然很有见地 谢谢
回复
libin_578122654
2013年04月26日 09:26:42
13楼
jackun 发表于 2013-4-7 21:15 不好意思,我想错了。你说得对,入户管是住宅的进水管,所以对于住宅内的卫生器具的确不会超压。 …嗯 住宅接触多了 思维僵化啊
回复
sjzuwst
2014年10月13日 14:38:19
14楼
学习了,谢谢
回复