避雷引下线需柱中φ12主钢筋多少根?
hutaihong1
hutaihong1 Lv.2
2007年09月04日 11:51:41
只看楼主

避雷引下线!通常利用柱中φ16以上两根主钢筋!如果是φ12!应该多少根!听说四根差不多!有高人最好指教下!各种型号钢筋做引下线所需要的根数!当然指的是三类防雷!

避雷引下线!通常利用柱中φ16以上两根主钢筋!如果是φ12!应该多少根!听说四根差不多!有高人最好指教下!各种型号钢筋做引下线所需要的根数!当然指的是三类防雷!

1188877966364.jpg

江南小生
2007年09月05日 08:29:09
2楼
计算钢筋的截面积,只要截面积满足φ16以上两根主钢筋的截面积就行了
回复
hutaihong1
2007年09月05日 08:48:45
3楼

哦!这样!明白的!谢谢!江南小生少将!
回复
xyfly121
2007年09月29日 23:59:07
4楼
两根大于Φ16或四根大于Φ14的主筋,为了方便,我们这里干脆不管截面多大统统通焊四根!
回复

相关推荐

APP内打开