变电站变压器差动报警,但是断路器却没动作,而且只有后台微机有报警,保护装置却什么告警记录都没有。请高手给分析下原因。
变电站变压器差动报警,但是断路器却没动作,而且只有后台微机有报警,保护装置却什么告警记录都没有。请高手给分析下原因。
2楼
应该是差流越限报警主要原因:1、大的穿越性电流(大的启动电流或区外短路故障)两侧CT饱和特性不一样。2、接线错误。3、模块设置不正确。
回复
3楼
“后台微机有报警,保护装置却什么告警记录都没有”?后台监控的记录是什么?
是后台监控出现什么问题了吗?
回复
4楼
差动保护参数整定有误。
回复
5楼
差动保护参数整定有误。
回复
6楼
zsphn6666 发表于 2013-4-6 09:14 应该是差流越限报警主要原因:1、大的穿越性电流(大的启动电流或区外短路故障)两侧CT饱和特性不一样。2、 …接线应该不会错吧,你说模块设置不正确,指的那里的模块啊
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-4-6 14:36 “后台微机有报警,保护装置却什么告警记录都没有”?后台监控的记录是什么?是后台监控出现什么问题了 …情况就是我说的那样,保护装置确实什么记录都没有。微机上显示差动动作,我还纳闷呢电脑上的显示不应该是从装置传输过来的吗,为什么装置没报警,电脑上却显示呢
回复
8楼
jiaojianlei 发表于 2013-4-6 15:00 差动保护参数整定有误。你指的是哪些参数呢,请详细给介绍点。
回复
9楼
整个监控系统中有没有其他设备有故障,监控系统中把(信号)地址码设置错误,把其他设备故障报成主变差动了?