五星级酒店应急照明做法
yuzaifeng
yuzaifeng Lv.2
2013年04月03日 23:25:16
来自于照明工程
只看楼主

1、碰到一个五星级酒店的项目,普通照明均要求智能控制(控制回路、调光控制和灯具选择均由专业照明公司深化要求)。甲方要求应急照明利用普通照明的灯具(在普通灯具平面图中间隔挑若干灯具作为应急灯),不再增设应急照明。2、现在的供电方案是,挑出的灯具作为应急照明(当然灯具应满足应急灯具的要求),同时接2组电源(普通照明箱和应急照明箱回路)。两箱内装继电器连线沟通,当消防时切除普通电源,通过常开触点闭合应急回路强制点亮应急照明灯具。这样应急灯具平时照常使用,应急时强制点亮。

当应急市电也没有时,才靠蓄电池放电。
4、上述做法满足规范要求,同时也不影响平时控制要求。另外的客房的RCU箱内也是类似原理(有熟悉RCU箱的朋友可以从系统图上看出)。
不知道大家在做五星级酒店应急照明有什么好的作法?
免费打赏
wuyudage
2013年04月06日 00:13:36
2楼
应急电源到处有卖,关键是看老板舍不舍得花钱。。
回复
shanghaishibo47
2013年05月29日 22:20:03
3楼
”2、现在的供电方案是,挑出的灯具作为应急照明(当然灯具应满足应急灯具的要求),同时接2组电源(普通照明箱和应急照明箱回路)。两箱内装继电器连线沟通,当消防时切除普通电源,通过常开触点闭合应急回路强制点亮应急照明灯具。这样应急灯具平时照常使用,应急时强制点亮。“


用这种
回复
leexz
2013年06月06日 11:58:30
4楼
你的方案是对的
回复
qoqodu
2013年06月30日 19:29:25
5楼
另外,你要看最新的应急照明规范,它对应急灯具有要求,要不审图会提意见
回复
liangbendq
2013年07月03日 18:44:49
6楼
普通灯具配应急电池吗?那不是没有认证检测报告了?
回复
shilinglingok
2013年07月04日 22:14:00
7楼
挑出的灯具作应急照明,2个电源为什么要从两个箱子接?普通照明箱和应急照明箱回路?一个应急照明箱就可以了,里面带EPS就解决了
回复
yjh5323
2013年07月05日 11:41:07
8楼
可行的方案
回复
开心老爸
2013年07月06日 08:42:10
9楼
现在应急照明也有集中供电的,也可以智能控制。既然是五星级酒店,业主不会怕花钱,上就是了
回复
肯先生
2017年11月09日 18:05:38
10楼
应急灯具要能强启,并且满足切换时间要求。你这里应该是普通应急都用的灯具集中控制了,那能有强启的功能么?
另外,要在灯具没有开启的情况下,蓄电池要一直充电,能满足么?
回复