关于后浇带的问题
lvwangyi
lvwangyi Lv.6
2013年04月03日 21:21:36
来自于建筑施工
只看楼主

我们后浇带设计是下卧350,然后先打250厚混凝土,在继续施工,结果是比边上的结构低十公分现在钢筋工长和混凝土工长商量想打350厚和周围结构打平,这样可以吗

我们后浇带设计是下卧350,然后先打250厚混凝土,在继续施工,结果是比边上的结构低十公分
现在钢筋工长和混凝土工长商量想打350厚和周围结构打平,这样可以吗

后浇带.png

lvwangyi
2013年04月04日 19:04:00
2楼
哪位大神给说说
回复
甲方施工员
2013年04月05日 10:50:22
3楼
后浇带是需要后浇筑的,我理解楼主的意思是,主体阶段就给后浇带浇筑一部分,留100高差等主体封顶后再浇筑,这样是不允许的
回复
zhanshuxing
2013年04月05日 18:53:13
4楼
绝对 不可以的
回复
anboxue1234
2013年04月05日 22:21:47
5楼
不可以,,肯定不可以
回复
nulldec
2013年04月05日 22:58:07
6楼
后浇带的浇筑跟钢筋工有毛关系啊?
回复
cy19880806
2013年04月06日 21:53:58
7楼
靠,这还是后浇带吗?把设计放哪里去了?
回复
zzzzzxh
2013年04月08日 14:58:40
8楼
留100对于以后后交带的清理是很有好处的,更能保证后浇带质量。
回复
lvwangyi
2013年04月10日 21:45:06
9楼
nulldec 发表于 2013-4-5 22:58 后浇带的浇筑跟钢筋工有毛关系啊?都打平的话,他们就用同一高的马镫,他们觉得方便施工
回复
lvwangyi
2013年04月10日 21:46:05
10楼
wodeshengri8 发表于 2013-4-5 10:50 后浇带是需要后浇筑的,我理解楼主的意思是,主体阶段就给后浇带浇筑一部分,留100高差等主体封顶后再浇筑, …那十公分的高差一定要留是不是?
回复
wbzong0724
2013年04月11日 08:55:49
11楼
不能为了钢筋工的方便而破坏了后浇带的整体性,得不偿失
回复

相关推荐