请教T接端子箱的问题
chenqinlei1987
2013年04月03日 13:46:40
只看楼主

请问YJV电缆能使用T接端子箱达到分支吗? 在网上也查找了相关的产品资料,要将电缆外皮剥去,不知道这样是否有隐患。审图的老工程师建议我采用预分支电缆或者BV线+T接端子箱,而不是YJV电缆+T接端子箱。请大家都来说说。

请问YJV电缆能使用T接端子箱达到分支吗? 在网上也查找了相关的产品资料,要将电缆外皮剥去,不知道这样是否有隐患。
审图的老工程师建议我采用预分支电缆或者BV线+T接端子箱,而不是YJV电缆+T接端子箱。请大家都来说说。
免费打赏
y806099267
2014年08月16日 19:45:59
12楼
chenqinlei1987 发表于 2013-4-5 23:08 大哥 敢问T2是什么?JXT2端子我就直接写了个T2
回复
y806099267
2014年08月16日 19:47:07
13楼
wuwei3141492 发表于 2014-8-12 15:49 请问在施工时,T接的话需要断开干线吗? 然后T接箱外接吗?拨开电缆外皮怎么压线不需要断开电缆但是需要剥开电缆和电线外皮
回复
y806099267
2014年08月16日 19:49:09
14楼
lhylhy.2008 发表于 2014-8-12 17:17 穿刺稳定性不高,我们这都不建议用穿刺线夹的采用国内的知名品牌或者进口的产品还是没问题的我们做了好几个工地使用的穿刺 没有遇到问题
回复
qinabochenhong
2014年08月31日 21:05:20
15楼

T接端子又叫导线分流器
回复
鲁迪
2014年09月01日 08:40:45
16楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
蚂蚁空间
2015年05月26日 14:05:40
17楼
学习了,正在看关于T接箱的资料。谢谢。
回复
lsc19590714
2015年05月26日 15:37:42
18楼
从实际操作经验说,穿刺线夹效果不如T接端子好。穿刺线夹虽安装较简单易操作,但接触面较小,日后无法检修(一次性)。T接端子处如果在电气竖井内的电缆桥架内,可以不用分线盒,因环境场地而设。
回复

相关推荐

APP内打开