请教T接端子箱的问题
chenqinlei1987
2013年04月03日 13:46:40
只看楼主

请问YJV电缆能使用T接端子箱达到分支吗? 在网上也查找了相关的产品资料,要将电缆外皮剥去,不知道这样是否有隐患。审图的老工程师建议我采用预分支电缆或者BV线+T接端子箱,而不是YJV电缆+T接端子箱。请大家都来说说。

请问YJV电缆能使用T接端子箱达到分支吗? 在网上也查找了相关的产品资料,要将电缆外皮剥去,不知道这样是否有隐患。
审图的老工程师建议我采用预分支电缆或者BV线+T接端子箱,而不是YJV电缆+T接端子箱。请大家都来说说。
免费打赏
y806099267
2013年04月04日 13:23:29
2楼
可以使用 的 现在在市面上有电缆绝缘穿刺线夹、不需要剥掉电线外皮、只是剥掉电缆外皮(不需要外加T接箱)而JXT1 端子是 需要专门的T接箱 JIXT2端子 是需要剥掉电缆内外皮的、目前市场还有一种XKT3的产品、和穿刺线夹的性能相当。
回复
chenqinlei1987
2013年04月04日 16:07:40
3楼
y806099267 发表于 2013-4-4 13:23 可以使用 的 现在在市面上有电缆绝缘穿刺线夹、不需要剥掉电线外皮、只是剥掉电缆外皮(不需要外加T接箱 …一般在设计的时候 竖向配电干线 预分支 T接 穿刺 哪种比较合理?主要考虑安全、性能、经济、施工难以程度等因素。
回复
y806099267
2013年04月05日 09:21:56
4楼
穿刺是比较简单 但是这种产品是存在争议的(接触面比较小、虽然是合金的)JXT2是比较保险一些、但是也有弊端(施工时要注意细节问题、剥线的长度要控制好、绝缘处理要好)JXT1施工难度响度大一些、特别是大电缆、预分支还是不错的、但是绝对要选正规的厂家)经济实惠的就用T2的
回复
chenqinlei1987
2013年04月05日 23:08:51
5楼
y806099267 发表于 2013-4-5 09:21 穿刺是比较简单 但是这种产品是存在争议的(接触面比较小、虽然是合金的)JXT2是比较保险一些、但是也有弊 …大哥 敢问T2是什么?
回复
云飘飘
2013年04月06日 07:50:35
6楼
可以的,市面上就有这样的合格产品。
回复
dalianmao_wang
2013年08月12日 15:52:56
7楼
T接端子又叫导线分流器
回复
wuwei3141492
2014年08月12日 15:49:49
8楼
请问在施工时,T接的话需要断开干线吗? 然后T接箱外接吗?拨开电缆外皮怎么压线
回复
lhylhy.2008
2014年08月12日 17:17:36
9楼
y806099267 发表于 2013-4-4 13:23 可以使用 的 现在在市面上有电缆绝缘穿刺线夹、不需要剥掉电线外皮、只是剥掉电缆外皮(不需要外加T接箱 …穿刺稳定性不高,我们这都不建议用穿刺线夹的
回复
y806099267
2014年08月16日 19:44:11
10楼
lhylhy.2008 发表于 2014-8-12 17:17 穿刺稳定性不高,我们这都不建议用穿刺线夹的那就使用T2端子吧 也挺好的
回复
y806099267
2014年08月16日 19:45:20
11楼
chenqinlei1987 发表于 2013-4-4 16:07 一般在设计的时候 竖向配电干线 预分支 T接 穿刺 哪种比较合理?主要考虑安全、性能、经济、施工难以程度 …我不赞成采用与分支 建议采用T2端子吧、施工方便 造价也不高
回复

相关推荐

APP内打开