高层筏基设计时门洞下能不能不设暗梁啊?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年04月03日 11:17:40
只看楼主

我是做高层的,公司里的一个总工说高层筏板的门洞下可以不设暗梁。因为剪力墙刚度很大,是深梁,他的基础不存在弯曲破坏,只存在冲且和抗剪破坏。我是这样认为的,剪力墙上开洞,当墙体配筋系按计算需要而设置时,洞口四周配筋量应不小于其截面所断钢筋之面积;当墙体为构造配筋时,其洞口四周按最小配筋量配置。洞口上下部位,要按强度 需要进行核算。 并且还有这样一句话(李国胜简明高层书中),墙体洞口上下过梁的截面,应符合下列剪压比要求,并应该进行斜截面受剪承载力的演算 。


可是也有人说,只要有洞口就加暗梁,必竟那里会应力集中 。听上去也有点道理。

我混乱了。目前规范确实没有这方面的规定。有哪位可以解释清楚的,帮我们这些菜鸟消除疑惑,谢谢。
免费打赏
土豆粘卷子
2013年04月03日 15:07:42
2楼
这个我之前做的是都加暗梁的,希望看到大师们的观点
回复
萧萧风
2013年04月03日 16:58:36
3楼
我们一般洞口小于1米的不设,大一点的洞口就设置,
回复
mrqxf01
2013年04月03日 21:24:17
4楼
看筏板应力图,只有应力特别大处才需要,一般处板上下筋即可抵抗。
回复
zhouenlai1231
2013年04月04日 13:39:54
5楼
一般是不用加的 跨度较大时候可以加上暗梁:D
回复
无间道
2013年04月04日 14:01:01
6楼
首先要搞清楚增加暗梁的作用是什么?为什么要设暗梁?
回复
mkvedsvuyi
2013年04月04日 22:11:47
7楼
6楼请继续,请教了
回复
wt1181649779
2013年04月08日 20:06:50
8楼
长见识了!
回复
opo004qd
2013年04月09日 16:44:12
9楼
其实也不一定要,也可以试着计算一下是否有这个需要。
回复
xsh3555
2014年09月30日 11:08:25
10楼
我的通长做法是小跨暗梁,大跨明梁
回复

相关推荐