关于破碎机除尘风量设计 求指教
xh86815
xh86815 Lv.4
2013年04月03日 11:01:57
来自于大气治理
只看楼主

破碎机型号为PCKW1416(G),查的技术手册该型号破碎机通风量为Q=16.8DLn=16.8x1.4x1.6x745 m3/h =28035 m3/h,我在设计中乘了个0.65的系数,实际风量设计为18223m3/h。但是现在的问题是现在有很多较大的石块(非常大 最大直径有5cm)被吸入管道内,造成管道拥堵,处理能力下降,亲~指教下,问题出在什么地方,怎么解决?

破碎机型号为PCKW1416(G),查的技术手册该型号破碎机通风量为Q=16.8DLn=16.8x1.4x1.6x745 m3/h =28035 m3/h,我在设计中乘了个0.65的系数,实际风量设计为18223m3/h。但是现在的问题是现在有很多较大的石块(非常大 最大直径有5cm)被吸入管道内,造成管道拥堵,处理能力下降,亲~指教下,问题出在什么地方,怎么解决?
xh86815
2013年04月03日 11:02:28
2楼
求指教!求指教!求指教!求指教!
回复
xh86815
2013年04月03日 11:38:53
3楼
求指教!求指教!求指教!求指教!
回复
sha217
2013年04月03日 11:41:29
4楼
你设计风速可以适当调小一点
回复
xh86815
2013年04月08日 13:02:18
5楼
sha217 发表于 2013-4-3 11:41 你设计风速可以适当调小一点要多小呢 我的风压是不是有点大呢?
回复
xh86815
2013年04月09日 08:07:38
6楼
求指教!求指教!求指教!求指教!
回复
xh86815
2013年04月09日 08:08:13
7楼
求指教!求指教!求指教!求指教!
回复
lzb916718
2013年04月15日 09:48:40
8楼
xh86815 发表于 2013-4-9 08:08 求指教!求指教!求指教!求指教!大直径颗粒被吸入管道,说明风压过高;在管道内堵塞,说明局部压力不平衡;具体可以将管道风速选择在17~18,吸口压力选择在300~400就可以了,你的选择是电机过大,局部压力太高
回复
qingkanguolai
2013年04月22日 10:00:01
9楼
新手学习下
回复
pxj4545
2013年06月03日 17:09:30
10楼
即已形成,密封罩改为开口罩。
回复
yihongmeinan2013
2013年06月20日 16:19:26
11楼
为什么乘0.65