请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?

规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?


未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
gaobobo1992
2013年04月07日 15:02:50
32楼
学习鳓 :):)
回复
xxhh22
2013年04月07日 22:25:10
33楼
长知识了,日常生活相关,无小事
回复
xkx870928
2013年04月07日 23:05:24
34楼
学习了!!!
回复
j15200359319
2013年04月08日 12:24:37
35楼
只要那两个插座式并联的就行
回复
th169068
2013年04月08日 14:59:59
36楼
插座的PE线必须与LEB连接,但是多个插座的PE线可以转接的,第一种方案如果PE线的连接可靠是可行的。第二种方案,LEB与每个插座相连的好处是相互不受干扰,可靠性高。缺点是电线花费较多。当然,图集上已没有明确如何连接,我认为只要连接处理得好,第一种的实用性比较强。
回复
wq881203
2013年04月08日 15:43:28
37楼
好东西,辛苦楼主
回复
zsf6412
2013年04月08日 17:12:13
38楼
连插座和连接住户配电箱都可以
回复
y806099267
2013年12月16日 16:54:13
39楼
muyuyao 发表于 2013-4-3 10:29 其实,02D501-2图集并没有交代清楚是否卫生间内插座都要联接的问题!!!很多地方只联结卫生间内一只插 …请教前辈一个问题:02D501-2图集中有要求局部等电位端子板需要和本层建筑物内的钢筋网连接(是焊接还是绑扎)楼板内的钢筋网的纵横交叉处是否需要焊接?焊接成多大的网格?有具体的要求吗?有具体的能指导施工的施工图集吗?具体的规范做法在哪里能查到?还有就是在做工程预算的时候怎么计算其工程量呢?还有的设计分户配电箱有一根专门的接地线与卫生间的等电位端子板连接、出自哪本设计规范?还有就是卫生间的灯具需不需要与等电位端子板连接?
回复
y806099267
2013年12月16日 16:57:03
40楼
其实这只是你对串联连接的理解不到位而已、第一种方案是完全符合设计及规范要求的
回复
muyuyao
2013年12月16日 18:21:49
41楼
dianqipanli 发表于 2013-4-2 21:06 《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.2插座接线应符合下列要求:一般可以比照插座的处理方法,不借用插座内的接线端子跳接,而是在线盒内的导线上进行T接,可以通过压接或者绑扎锡焊连接,保证导线连接的可靠性。——–的确是好办法,但卫生间各插座之间肯定要增加彼此相通的预埋电管!!!
回复