请教前辈,卫生间等电位连接插座的问题。。。。
keke0532
keke0532 Lv.3
2013年04月02日 20:18:02
只看楼主

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?

规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?


未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年12月16日 18:27:14
42楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-16 18:35 编辑 y806099267 发表于 2013-12-16 16:54 请教前辈一个问题:02D501-2图集中有要求局部等电位端子板需要和本层建筑物内的钢筋网连接(是焊接还是绑 …请教前辈一个问题:02D501-2图集中有要求局部等电位端子板需要和本层建筑物内的钢筋网连接(是焊接还是绑扎)楼板内的钢筋网的纵横交叉处是否需要焊接?焊接成多大的网格?有具体的要求吗?有具体的能指导施工的施工图集吗?具体的规范做法在哪里能查到?———您客气了,请教、前辈不敢当,彼此交流而已!!!02D501-2图集中对这些问题似乎的确没有具体要求,正因为如此,导致施工混乱!!!可以参见我的附件!!!我认为必须焊接!!!
回复
muyuyao
2013年12月16日 18:34:14
43楼
y806099267 发表于 2013-12-16 16:54 请教前辈一个问题:02D501-2图集中有要求局部等电位端子板需要和本层建筑物内的钢筋网连接(是焊接还是绑 …还有就是在做工程预算的时候怎么计算其工程量呢?还有的设计分户配电箱有一根专门的接地线与卫生间的等电位端子板连接、出自哪本设计规范?还有就是卫生间的灯具需不需要与等电位端子板连接?——-1、工程预算我不在行,无法回答。2、似乎没有设计规范要求“分户配电箱有一根专门的接地线与卫生间的等电位端子板连接”,我也还没有见过这样设计的。3、等电位图集没有要求“卫生间的灯具与等电位端子板连接”,但某些专家论文中建议连!!!
回复
liushifunihao
2013年12月16日 22:35:54
44楼
感谢。学习了
回复
y806099267
2013年12月17日 21:43:08
45楼
muyuyao 发表于 2013-12-16 18:34 还有就是在做工程预算的时候怎么计算其工程量呢?还有的设计分户配电箱有一根专门的接地线与卫生间的等电 …谢谢前辈的耐心指教、只是还有几点问题像你请教:您图示的在卫生间的四角采用12mm的圆钢弯成直角弯进行焊接(很多工程的楼板内的钢筋只有8mm、具体在施工时怎么办?、而且地板内和墙面内的网格焊均接成60CM*60CM、这样的焊接工程量比较大、而在实际的工程预算中就没有相关的子目、最主要是没有相关的施工验收规范和施工图集来证明这样的做法就是符合要求的、所以说甲方是不认可你这个工程量的、作为一个施工单位来说甲方不认可工程量施工单位就不可以这样来做、假如遇到像你这样在行的监理单位的的话、你认为我应该怎么办呢?
回复
muyuyao
2013年12月17日 23:31:25
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-17 23:33 编辑

你所说的的确是现实。

如果楼板内的钢筋只有8mm,四角再采用12mm的圆钢弯成直角弯进行焊接就没有必要了,等截面焊接肯定没有问题!

我不是监理单位的,是建设工程质量安全监督站的。

我所提供的哪些做法,也的确找不出出处。

一般情况下,甲方是不可能认可这个工程量的,作为一个施工单位来说,甲方不认可工程量的,施工单位就通常不做。

但从原理上说,的确应该焊接以做得更加可靠。

我认为按照最下面那张“慕式做法”比较可行,至少焊接量少多了,只需要四道焊缝、12个焊点!
回复
m518
2014年01月11日 13:21:13
47楼
卫生间插座与LEB端子板相联接的PE导线,最少需4平方还是可以2.5平方,插座导线均为2.5平方。
回复

相关推荐

APP内打开