请教前辈,卫生间等电位连接插座的问题。。。。
keke0532
keke0532 Lv.3
2013年04月02日 20:18:02
只看楼主

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?

请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?

规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?


未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
ssqqugamd
2013年04月05日 18:51:55
22楼
:lol:lol方案二是正确的,
回复
zsf6412
2013年04月05日 21:45:00
23楼
muyuyao 发表于 2013-4-5 10:35 任元会真的赞同和户配电箱PE线连接吗???!!!这与02D501-2图集要求不符!!!你可以查看任元会电气安全相关的讲座,我记得他说过的
回复
jasior
2013年04月05日 23:29:18
24楼
下午翻了规范,说是不让串接,估计是怕一个断了后面的没有接地的效果了,但是可以t接啊,不剪断pe线,不知道可不可以呢
回复
htgryxgs
2013年04月06日 07:04:57
25楼
在查一下资料,以前真是没注意这方面,学习了
回复
子寓
2013年04月06日 07:16:45
26楼
学习,学习!
回复
fitman
2013年04月06日 10:09:59
27楼
沙法对插座间的PE线不能串接的理解是合情合理的。因为如果用插座端子连接,在插座检修时会断开PE线,这是不允许的。至于放射性接线,太耗线了,没必要。
回复
someboy414
2013年04月06日 11:26:41
28楼
赞同楼主说法:《建筑电气工程施工质量验收规范》
22.1.2
插座接线应符合下列要求:
3.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

此条是强条。

27.1.1
建筑物等电位.................................。支线间不应串联连接。

所以,楼主的方案2是符合规范要求的,不过,导线的使用量也就增加了。一般可以比照插座的处理方法,不借用插座内的接线端子跳接,而是在线盒内的导线上进行T接,可以通过压接或者绑扎锡焊连接,保证导线连接的可靠性。
回复
yuanjian0212
2013年04月06日 14:12:00
29楼
学习了。顺便问下,不能串联连接,跳接可以么?
回复
wankun1314
2013年04月06日 21:33:31
30楼
学习了。谢谢。
回复
guzhuyinlong
2013年04月07日 14:32:02
31楼
两者不要搞混淆
回复

相关推荐

APP内打开