最近在做一个工程,大致情况是这样的,计算过后发现一个角柱的角筋显示是8.1,也就是810,那么要用32的钢筋了,这也太大了吧,还请各位大师指教
最近在做一个工程,大致情况是这样的,计算过后发现一个角柱的角筋显示是8.1,也就是810,那么要用32的钢筋了,这也太大了吧,还请各位大师指教
2楼
你这样描述,说了也等于没说。。。
回复
3楼
32怎么就不能用了
回复
4楼
1,修改设计方案,结构布置不合理导致配筋偏大
2,结构布置不能修改,参数设置是否错误
3,以上均没错的,切32的直径不能使用,那就使用柱双筋来配。
回复
5楼
是不是点双偏压计算了?
回复
6楼
方法一:并筋;方法二:角筋改成直径25,然后双偏压复核。看看《2011六月PKPM技术问题问答》
回复
7楼
PKPM中柱子是采用单偏压计算,双偏压复核。角柱是不是跃层柱还是短柱,一些设置参数有没有问题,楼主最好在模型里检查一下
回复
8楼
柱纵筋主要作用是协助混凝土受压,你可以提高混凝土强度或者是加大构件尺寸。
回复
9楼
角部扭转大?提高下刚度会不会小些呢
回复
10楼
xiaohan20070421 发表于 2013-4-2 17:48 是不是点双偏压计算了?是的,角柱,用的双偏压
回复
11楼
谢谢各位的回答,我会用大家的方法试试的
回复