消火栓给水管一般采用什么非镀锌钢管或给水铸铁管?
unbreakablebrian
2007年09月04日 08:51:45
只看楼主

建筑给水排水工程(5版)中提到“消火栓给水管一般采用什么非镀锌钢管或给水铸铁管”我觉得不对吧,消火栓给水管一般应该采用热镀锌钢管吧?

建筑给水排水工程(5版)中提到“消火栓给水管一般采用什么非镀锌钢管或给水铸铁管”

我觉得不对吧,消火栓给水管一般应该采用热镀锌钢管吧?

wangg989111
2007年09月04日 09:04:34
2楼

室外消火栓给水管一般采用非镀锌钢管(焊接钢管、无缝钢管等,注意要做特加强级防腐)或给水铸铁管。
回复
newcoldstone
2007年09月20日 22:11:45
3楼
室外埋地的要用有防腐处理的镀锌钢管,或用铸铁管,室内的压力不超过1.6MPa的用镀锌钢管就可以了
回复
newcoldstone
2007年09月21日 08:43:58
4楼
这次我在网上搜罗来的,与广大同仁共分享。
回复
newcoldstone
2007年09月21日 08:44:52
5楼
消防给水管材选用与连接技术综述

中国消防在线 | 时间: 2007-05-17 | 文章来源:

文章摘要:
在实际工程应用过程中,消防给水管材选择与连接方法不当造成的问题层出不穷。重则造成系统无法正常运行。作为工程技术人员有必要从消防给水管材种类、管材选用与管材连接技术等方面出发,掌握各种消防管材在不同消防系统、不同使用场所应注意的问题,并加以明确的辨别,确保各种..
• 连接
• 系统
• 焊接
• 钢管
详细内容:
1 引言
随着社会与经济的不断发展,为了保证建筑的防火安全,消防给水工程的重要性日益突出。在实际工程应用过程中,消防给水管材选择与连接方法不当造成的问题层出不穷。轻则返工耽误工期,造成不必要的浪费;重则造成系统无法正常运行。作为工程技术人员有必要从消防给水管材种类、管材选用与管材连接技术等方面出发,掌握各种消防管材在不同消防系统、不同使用场所应注意的问题,并加以明确的辨别,确保各种消防给水管材得以正确的使用。
2 消防给水管材的种类
2.1 球墨给水铸铁管
2.1.1 使用场所
主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。
2.1.2 球墨铸铁管分类
(1)按口径分:DN40~DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40~250mm。
(2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。
(3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造螺纹法兰管和整体铸造法兰管。
(4)其管材承压分别为PN10、PN16、PN25和PN40等级别。
2.1.3 承插直管与连接方式允许压力
(1)承插直管允许压力。
管材
允许压力
承插直管 消防常用管材DN40~DN250mm 允许工作压力(PFA) 2.5~6.4 MPa 5.4~6.4 MPa 最大允许工作压力(PMA) 3.0~7.7 MPa 6.5~7.7 MPa 允许试验压力(PEA) 3.5~9.6 MPa 7.0~9.6 MPa
* 承插直管在最大允许工作压力与允许试验压力值下,工作会受管线其它部分低承受力的限制。
(2)承插直管及连接方式允许的工作压力应符合相关要求。其它要求详《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2003)。
2.2 低压流体输送焊接钢管
2.2.1 分类
普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管。
2.2.2 普通焊接钢管适用范围
(1)消火栓给水系统的埋地、架空管道。
(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的埋地、架空管道。在报警阀前要求加设过滤器。
(3)焊接钢管埋地应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。
2.2.3 热浸镀锌焊接钢管适用范围
(1)消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的埋地、架空管道。
(2)埋地也应考虑防腐措施。
2.2.4 焊接钢管、规格及最大工作压力
(1)普通焊接钢管与热浸镀锌焊接钢管按其壁厚分为普通钢管和加厚钢管。
(2)热浸镀锌焊接钢管规格为DN6~DN150。
(3)公称直径大于DN150的焊接钢管规格详《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2001)。
(4)当大于DN150的焊接钢管需要防腐时,应进行镀锌加工。
(5)镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力见表2所示。
规 格 最大工作压力(MPa) 水压试验压力(MPa) 普通钢管 1.0 2.0 加厚钢管 1.6 3.0
* 温度≤200℃
2.3 无缝钢管
2.3.1 分类
(1)按生产工艺分:热轧、冷轧和无缝钢管。
(2)按其精度分为:普通和精细钢管(不绣钢管)。
(3)按材料分为:普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。
在消防给水系统中,输送流体用无缝钢管应用最广,有10号、11号、09Mn、V16Mn制造。
2.3.2 无缝钢管适用范围
由于其有较好的承压能力,故输送流体用的无缝钢管常用于消防给水系统,作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。
2.3.3 无缝钢管(普通钢管)的规格
(1)普通钢管标准化系列规格(外径)有DN10~DN610等21种。
(2)普通钢管非标准化系列规格(外径)有42种,系列以及壁厚分类详《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T17395-1998)。
(3)管材壁厚为0.25~65mm。
2.4 铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材
(1)这些管材不易锈蚀,水力性能好,适用于消防给水系统。
(2)目前国内经济实力有限,这些管材相对造价较高,在工程实践中应用较少。在部分地区项目中,已试验采用不锈钢管及复合型管材。
(3)较适合用于自动喷水灭火系统。
(4)该部分管材均已有国家产品标准。
2.5 塑料管材
(1)国外允许在部分场所采用CPVC与PB。
(2)CPVC、PB管质轻,安装方便,使用寿命长。
(3)但塑料管材热塑性较大,没有相关规程标准可执行。
(4)塑料管材对安装场所和安装型式有明确要求。
3 消防给水管材的选用
3.1 室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施)
(1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE给水管)。
(2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时,应根据系统工作压力情况,分别采用法兰式球墨铸铁管、焊接钢管、内外热镀锌普通或加厚焊接钢管以及无缝钢管。
回复
newcoldstone
2007年09月21日 08:45:02
6楼
3.2 室内消火栓给水系统
(1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1.0MPa时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力≤1.2MPa),如多层建筑、高层建筑中的分区管网静压< 0.80MPa,可采用普通焊接钢管、内外热镀锌普通焊接钢管。
(2)当室内消火栓给水系统的工作压力在1.0~1.6MPa范围内时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力>1.2MPa),如系统压力较高的高层建筑泵房出水管,系统下部工作压力较高部位的管道以及主干管等,可采用加厚焊接钢管、热镀锌加厚焊接钢管和无缝钢管。
(3)当室内消火栓给水系统的工作压力<2.0MPa时,可采用普通和热镀锌无缝钢管。其最小壁厚应符合下列要求:
① 当采用焊接、法兰连接或卡箍连接时:管径≤DN125,最小管壁序列号为SCH20(不小于5.0mm)钢管;管径为DN150,最小管壁厚为3.4mm;管径为DN200、DN250时,最小管壁厚为4.78mm。
② 当采用螺纹连接时:管径< DN100,最小管壁序列号为SCH40(>5.5mm )钢管;管径≥DN100,最小管壁序列号为SCH30(螺纹连接要求管壁较厚,保证强度和耐压)。
3.3 自动喷水灭火系统
(1)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,架空时可采用普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管;埋地时可采用球墨铸铁管或普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管(措施和手册未明确的管材),但应采取下列措施:
① 采用内壁不防腐的管材时,应在该管段末端设过滤器(含内壁未涂敷防腐材料的球墨铸铁管)。
② 埋地的各种管道均应采取有效的防腐措施。
(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀后的管道,可采用内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管以及铜管、不锈钢管以及符合国家或行业标准的涂覆其它防腐材料的管道。
(3)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,当系统工作压力<1.0~1.2MPa时,可采用球墨铸铁管(法兰式)、普通焊接钢管、热镀锌普通焊接钢管;当系统工作压力在1.0~1.6MPa之间时,可采用法兰式球墨铸铁管(PN16)、加厚焊接钢管、热镀锌加厚钢管、无缝钢管;当系统工作压力>1.6MPa时,可采用法兰式球墨给水铸铁管(PN25),普通和热镀锌无缝钢管。应参照消火栓给水系统的允许压力使用,按连接方式与管径规格选用不同壁厚的钢管。
(4)自动喷水灭火系统在报警阀后的管道,由于规范限制配水管道的工作压力≤1.2MPa,按《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》和《自动喷水灭火系统设计手册》中的规定:内外壁镀锌的普通、加厚焊接钢管、内外壁镀锌的无缝钢管均可使用。实际上内外壁镀锌的普通焊接钢管已满足使用要求。
(5)由于《自动喷水系统灭火设计规范》(GB50084-2001)也规定了“轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa”,因此,在建筑面积不大的楼层各配水管压力≤0.4MPa,均可采用内外壁热镀锌的普通焊接钢管。
4 消防给水常用管材的连接
4.1 消防给水常用管材的连接方式
常用管材 连接方式 球墨给水铸铁管 ①滑入式柔性连接②机械柔性连接③法兰连接 钢管 内外热镀锌焊接钢管 ①卡箍连接②螺纹连接③法兰连接④焊接连接﹡ 焊接钢管 内外热镀锌无缝钢管 无缝钢管
﹡焊接连接不适合于自动喷水灭火系统报警阀后管段。
4.2 消防给水常用管材连接的相关规定
4.2.1 消火栓给水系统
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第4.1.3条:“管材≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层及外露螺纹部分应作为防腐处理;管径>100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌。”
4.2.2 自动喷水灭火系统
(1)《自动喷水灭火设计规范》(GB50084-2001)第8.0.2条:“配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。当报警阀入口前管道采用内壁不防腐钢管时,应在该段管道的末端设立过滤器”;第8.0.3条:“系统管道的连接应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝扣、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接”;第8.0.4条:“系统直径≥100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度>8m的场所内,立管上应有法兰”。
(2)《自动喷水灭火施工及验收规范》〔GB50261-96(2003年版)〕第5.1.1条:“管网安装选用钢管时,其材质应符合GB/T8162及GB/T3091《低压流体输送镀锌钢管》的要求”;第5.1.3条:“管道安装采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;连接后均不得减小过水横断面面积”。条文解释“……本修订内容要求与原文规定有四点不同:一是取消了以管径大小的条件,采用不同连接方式的规定;二是取消了焊接连接方式;三是法兰连接方式,焊接法兰连接、焊接后必须重新镀锌或采用其它有效防锈蚀的措施,法兰连接推荐采用螺纹法兰;四是增加了沟槽式管接头连接方式。取消焊接,是因为焊接直接破坏了镀锌管的镀锌层,加速管道锈蚀;再者不少工程采用焊接,不能保证安装质量要求,隐患不少,为确保系统施工质量必须取消焊接连接方法……”。
4.3 消防给水常用管材的连接技术要点
4.3.1 一般要求
(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
4.3.2 沟槽式(卡箍)连接
(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。
(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。
4.3.3 螺纹连接
(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。
(2)钢管壁厚小于δ

回复
sheshui
2008年08月07日 06:29:10
7楼
谢谢5楼的资料!:call:
回复
lifuyin11
2009年03月04日 10:59:09
8楼
很好,找了好久的资料,分析的比较系统。看看现在有没有出新的规范。
回复
ch-guohui
2009年08月10日 20:28:45
9楼
谢谢:victory: :victory:
回复
l18917
2009年09月08日 10:13:19
10楼
学习,收藏了!谢谢1
回复
ytwqz
2009年09月09日 09:52:49
11楼
室外埋地的要用有防腐处理的镀锌钢管,或用铸铁管,室内的压力不超过1.6MPa的用镀锌钢管就可以了
回复

相关推荐

APP内打开