一高层地下室外墙,局部属于上部剪力墙落下部分,墙厚大于400mm时,是否要按高规剪力墙的要求配置多排钢筋?
一高层地下室外墙,局部属于上部剪力墙落下部分,墙厚大于400mm时,是否要按高规剪力墙的要求配置多排钢筋?
2楼
《高规》7.2.3条,当墙厚不大于400时,可采用双排配筋!所以你这个400墙厚配双排钢筋就可以了!计算的时候要考虑上部传来的轴力,挡墙的 配筋不会太大!
回复
3楼
如果单层地下室,400厚的墙,土的侧压力了几乎对它没有影响,但竖向分布钢筋应至少采用D12@200,
而且在地下室部分的墙体,竖向分布筋应放在水平分布筋的外侧,和上部的剪力墙相反
如果是两层地下室,400的外墙,就不厚了,需要详细计算
回复
4楼
地下室外墙,局部属于上部剪力墙落下部分,如果是700的厚度呢,是否需要配置三排钢筋呢?