2万平方的广场要求平整度标准较高,请问怎么样才能控制浇注混凝土的平整度?
gangjinjiage
2013年04月01日 10:11:33
来自于建筑施工
只看楼主

2万平方的广场,其中有水井和柱子,业主要求平整度标准较高,请问怎么样才能控制浇注混凝土的平整度?(北京天翔成钢铁)

2万平方的广场,其中有水井和柱子,业主要求平整度标准较高,请问怎么样才能控制浇注混凝土的平整度?(北京天翔成钢铁)
免费打赏
zhoukai7007
2013年04月01日 10:28:09
2楼
弄上标高做好 50点然后拉线 时时检查柱子的垂直度
回复
九阴争茎
2013年04月01日 11:08:03
3楼
在地板钢筋上焊接上一根垂直向上的光面钢筋,这里用焊接的目的是防止施工人员走动中擦碰影响,光面钢筋是为了控制标高方便,最好间距在3000*3000mm的样子,梅花布置,将地坪标高抄高300mm在光面钢筋上,绷好施工线浇筑中随时检查标高,抄太高,钢筋会要求埋高,容易碰弯,然后浇筑时候从地板一侧浇筑过来就可以了,最后将钢筋切割就可以了。我在以前工地也是这么做的,只是麻烦点,但是效果很好。
回复
甲方施工员
2013年04月01日 13:44:14
4楼
业主要求平整度标准较高 到底是怎么高 一点都不差不可能 你就正常施工 注意细节 勤抄平 GB还有个允许范围呢
回复

相关推荐