关键试块取样的,那个大哥懂的速度交我做下啊啊啊啊!
rcj3048
rcj3048 Lv.2
2013年03月31日 16:52:51
只看楼主

某单位工程主体框架为两层,混凝土设计强度等级为C20,由两台搅拌机同时搅拌,每台每天搅拌40盘,连续浇注三天完毕,共浇注混凝土150M3。此验收批混凝土施工中留有三组试块,标准养护达到龄期后,试压强度如下: 第一组:23.1MPa,19.1MPa,18.4MP第一组:26.5MPa,23.1MPa,19.7.4MPa 第三组试块由于施工方过错将其损坏,经法定检测单位对损坏的试块进行强度鉴定,其强度达到26.8MPa。

某单位工程主体框架为两层,混凝土设计强度等级为C20,由两台搅拌机同时搅拌,每台每天搅拌40盘,连续浇注三天完毕,共浇注混凝土150M3。此验收批混凝土施工中留有三组试块,标准养护达到龄期后,试压强度如下:
第一组:23.1MPa,19.1MPa,18.4MP第一组:26.5MPa,23.1MPa,19.7.4MPa
第三组试块由于施工方过错将其损坏,经法定检测单位对损坏的试块进行强度鉴定,其强度达到26.8MPa。
问题:①此验收批混凝土至少应留置几组试块?
②此验收批混凝土强度评定的平均值和最小值各为多少?
③此验收批混凝土强度经评定是否合格?