关键试块取样的,那个大哥懂的速度交我做下啊啊啊啊!
rcj3048
rcj3048 Lv.2
2013年03月31日 16:52:51
只看楼主

某单位工程主体框架为两层,混凝土设计强度等级为C20,由两台搅拌机同时搅拌,每台每天搅拌40盘,连续浇注三天完毕,共浇注混凝土150M3。此验收批混凝土施工中留有三组试块,标准养护达到龄期后,试压强度如下: 第一组:23.1MPa,19.1MPa,18.4MP第一组:26.5MPa,23.1MPa,19.7.4MPa 第三组试块由于施工方过错将其损坏,经法定检测单位对损坏的试块进行强度鉴定,其强度达到26.8MPa。

某单位工程主体框架为两层,混凝土设计强度等级为C20,由两台搅拌机同时搅拌,每台每天搅拌40盘,连续浇注三天完毕,共浇注混凝土150M3。此验收批混凝土施工中留有三组试块,标准养护达到龄期后,试压强度如下:
第一组:23.1MPa,19.1MPa,18.4MP第一组:26.5MPa,23.1MPa,19.7.4MPa
第三组试块由于施工方过错将其损坏,经法定检测单位对损坏的试块进行强度鉴定,其强度达到26.8MPa。
问题:①此验收批混凝土至少应留置几组试块?
②此验收批混凝土强度评定的平均值和最小值各为多少?
③此验收批混凝土强度经评定是否合格?
免费打赏
zhu760524
2013年04月01日 07:42:48
2楼
试块只有两组,因此应该采用非数理统计方法进行统计。第一组中最小值小于规定值,不合格;第二组数据有问题,不该出现19.7.4的数值,不知道怎么回事。建议采用抽样分析重新评定。如评定过关则为合格工程,如不过关,需要设计部门进行核算。不过根据第一组的和第二组的数值,应该能够过关的。
回复
zhu760524
2013年04月01日 07:45:55
3楼
补充下,你留置的混凝土试块数量严重不足,不知道是什么工程。实际操作中,结构实体的试块不光是标养的,还应该有结构拆模试块,同条件养护试块,结构实体的600°天试块,你要是留置全了不会出现上述情况的。