配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算Ps,Ijs?(如图所示)图中总的功率因数如何得出?
配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算Ps,Ijs?(如图所示)
图中总的功率因数如何得出?
2楼
先将单相最大相乘以3等效于三相,再加上其余三相负荷。
回复
3楼
等待指点学习
回复
4楼
取单相最大功率0.8kw,换算成3相等效功率=0。8x3=2.4;Pc1=KxPe=2.4x0.8=1.92KW,Pc2=0.75x7=5.25
Pc=K(1.92+5.25)=1x7.17=7.17
回复
5楼
等待指点学习
回复